第1个回答 2015-10-28
水冷式冷水螺杆制冷机组常见故障及分析:
螺杆式冷水机排气压力过低
1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门
2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。
3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包
4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量
5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理
螺杆式冷水机吸气压力过低
1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开
2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器
3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换
4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量
5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值
6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值
7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀
第2个回答 2011-10-07
我今天正好在做这个,一般来说,有:启动负荷过大或根本不能启动、机组发生不正常振动、压缩机运转后自动停车、制冷能力不足、机器运转中出现不正常的响声、排气温度或油温过高、排气温度或油温下降、滑阀动作不灵活或不动作、螺杆压缩机机体温度过高、压缩机及油泵轴封泄漏、油压过低、油消耗量大、油面上升、停车时压缩机反转、压缩机吸入气体温度高于应有温度、吸气温度低于应有温度、冷凝压力过高、冷凝压力表指针跳动、排气压力过高、排气压力过低、吸气压力过高、吸气压力过低、压缩机因高压保护停机、压缩机因主电机过载停机、压缩机因主电机温度保护而停机、压缩机因低压保护停机、压缩机有噪音、压缩机不能运转、卸载系统不能工作等等这些故障。
我做出来的暂时就这些,希望能帮到你,呵呵。本回答被提问者采纳
第3个回答 2014-07-15
水冷式螺杆制冷机组故障
1、主机高压故障
2、主机低压故障
3、压缩机冷冻油缺少
4、压缩机电磁阀加载故障
5、冷冻水温差过大等