77问答网
所有问题
水冷式冷水机组压缩机排气温度低是什么原因造成的
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-12-27
1、冷却水流量问题
2、热力膨胀阀调节问题
第2个回答 2008-08-25
你说的问题很笼统,排气压力(高压)是多少?低压是多少?冷却水入水温度是多少?出水温度是多少?
第3个回答 2008-08-23
积分
第4个回答 2008-08-23
高压正常吗,调整冷却水大小看看
<上一页
1
2
相似回答
冷水机组排气温度过低
而且低压报警
是什么原因
/
答:
冷水机组低压故障是由于压缩机吸气压力过低
,压缩机正常吸气压力为0.4~0. 6MPa,当吸气压力低于0. 2MPa,就会导致低压保护继电器动作,当吸气压力过低,回气量缺少,制冷量达不到要求,就会产生不必要的电能损耗。1、
检查冷却水是否温度过低
,当外界温度过低,冷却水低温开机运行时;或冷冻油温度过低,制冷...
冷水机组压缩机
出口过热
温度低
答:
制冷剂充注量不足:制冷剂充注量不足可能导致压缩机出口过热温度低
。这时应检查制冷剂的充注量,并根据需要进行补充。
蒸发器供液量过大
:如果蒸发器供液量相对大于蒸发量,可能会导致吸气带液,从而引起排气过热度小。这时应检查蒸发器的供液量,并调整至适当水平。
节流装置故障
:如果系统采用热力膨胀阀...
水冷式冷水
螺杆制冷
机组
有哪些故障
答:
制冷剂不足或泄露也是水冷式冷水螺杆制冷机组中常见的故障之一
。这种故障通常是由于制冷剂管道漏气、制冷剂不足或压缩机故障等原因引起的。当出现这种故障时,制冷机组的制冷效果会明显下降,甚至无法制冷。此时,
需要检查制冷剂管道是否有漏气现象
,制冷剂是否足够,压缩机是否正常工作。解决方法:如果制冷剂不...
冷水机组的
伐温
过低
故障是那些
原因造成的
?
答:
1
漏冷媒了
,若压缩机回气温度同时偏高,高压压力偏低,低压压力偏低,电流偏小,则有可能是漏冷媒了。2
膨胀阀坏了,没完全打开
,这时,刚开机时,高压低压压力电流正常,大约20秒后,低压压力变低,高压压力变低,电流变小,压缩机回气温度偏高,这个故障现象与漏冷媒很相似,若无法准确判断,则可以...
york
冷水机组压缩机
出口
温度的
过热度
过低是什么原因导致的
!_百度...
答:
压缩机
坏,制冷剂少太多,回气
温度
太低,蒸发器换热差
水冷式冷水
螺杆制冷
机组
有哪些故障
答:
06、吸气压力高于正常情况:参考'吸气压力过高'故障处理;2、螺杆
式冷水机排气
压力过低 01、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门;02、冷凝器的进水
温度过低
:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。03、大量液体制冷剂进入
压缩机
:检查膨胀阀及其感温包;04、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量...
哪些
因素
会
导致水冷式冷水机
制冷性能下降?
答:
哪些因素会
导致水冷式冷水机
制冷性能下降?主要有:1、防尘网堵塞,影响进风口的风量。防尘网在冷水机中起到过滤灰尘和颗粒的作用,其目的是降低或杜绝制冷系统中进入杂质的可能性,。当过滤网堵塞后,冷凝器上会逐渐积攒灰尘,影响这个机箱的散热,长期下来后会直接影响到
冷水机的
制冷效果。严重者,还会...
大家正在搜
冷水机组压缩机电流过大是什么原因
螺杆式冷水机组压缩机
什么是螺杆式冷水机组
冷水机组压缩机电流低
水冷低温螺杆式冷水机
冷水机组压缩机
冷水机组压缩机不运行报警
大型船用冷水机组压缩机
无油冷水机组压缩机核心技术
相关问题
水冷式冷水机组压缩机排气温度低是什么原因造成的
螺杆压缩机排气温度低是什么原因造成的?
冷水机组螺杆压缩机排气温度高但油温很低是什么原因
york冷水机组压缩机出口温度的过热度过低是什么原因导致的!
空调压缩机排气温度过高是什么原因?如何处理?
水冷冷水机组显示低压过低是怎么回事?
水冷式冷水螺杆制冷机组有哪些故障
离心式制冷压缩机排气温度过低怎样检修?