77问答网
所有问题
当前搜索:
高压接地和低压接地
便携式
接地
线厂家推荐,给您的安全一份保障
答:
现在大多数家庭很多都能自己安装一些小的线路,所以安装前必须要选择合适的便携式接地线。今天就给大家介绍一下便携式接地线的厂家吧。河南省东南电子系统工程有限公司 该公司的接地线主要
低压接地
线(变电用接地线、380V接地线、500v接地线、6KV接地线、手握式接地线)
高压接地
线(10KV接地线、35KV接地线...
变压器检修时装设
接地
线,高,
低压
侧先装哪侧?线路检修时靠近母线的地刀...
答:
我觉得可以这样考虑,停电时先跳开关,再拉线路侧刀闸,最后拉母线侧刀闸。既然
地线
是保护用的,所以理论上应该,拉完
高压
侧刀闸,就验电,然后挂地线,地线是挂在刀闸的下口,
低压
侧是挂在刀闸上口。 因为是检修变压器,所以实际中停完电,拉开刀闸后,先挂哪测没有影响。要看本配电室的情况,...
拆除
接地
线时,先拆
高压
侧还是先拆
低压
侧
答:
当然是先拆
低压
侧,电气操作安规里面有
变压器停电维保,验电后,挂
接地
线在
高压
侧还是
低压
侧??为什么??_百度知 ...
答:
肯定要挂在
高压
侧,但你
低压
侧也要用
接地
线放电,因为你低压侧有无功补偿,电容里面你刚停电还没放完,必须先放电,再打接地线,要是你高压侧不打接地线,要是供电单位误操作咋办,具体的操作顺序是先分停掉你低压侧的负荷,再分开你变压器高压控制柜的断路器,然后拉开负荷侧的刀开关,再拉母线侧的...
为什么
高压
侧10千伏电压单相
接地
后,
低压
侧二次三相电压会正常?原理是...
答:
如果一相
接地
,另两相的对地电压会升高为原来的1.732倍,也即不接地的两相的对地绝缘要求提高。因系统为小电流或不接地系统,接地点的接地电流(主要为电容电流)很小,因此
高压
侧任意两相间的相对电压仍会维持不变,故通过变压器后的
低压
侧电压也会正常。(南京 cn_brave)...
高压
设备发生
接地
时,有何规定?
答:
《电力安全工作规程》中规定:(1)
高压
电气设备发生
接地
时,室内不得接近故障点4M以内,室外不得接近故障点8M以内。(2)进入上述范围的人员:必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。【
配电变压器停电后验电挂
接地
线应先
高压
还是
低压
? 谢谢指导!
答:
停电后验电挂
接地
线应先
高压
还是
低压
,电力规程里边没有规定,先挂哪一边都没有问题,前提是必须把低压侧断开,防止二次返送电窜至高压侧
电气
接地
方式有哪几种?具体有什么区别?
答:
电气
接地
方式有八种。1、工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地,主要作用是加强
低压
系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。2、保护接地:就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用...
10KV电力安全器具配置要求?例如
高压接地
线要几副;
低压接地
线要几副...
答:
变电所内,
高压接地
线两套以上,
低压接地
线两套,高压验电器两个,绝缘靴两双,高压绝缘手套两副,安全帽两个,高压绝缘杆一套。
配电箱接地会不会引起
高压接地
故障
答:
配电箱接地会引起
高压接地
故障。根据查询相关资料信息,在配电箱工作中,高压线路单相接地故障是经常发生的一种现象。在电压低于1000伏的接零电网中,电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源。