77问答网
所有问题
当前搜索:
高压接地和低压接地
变压器
高压
侧对
低压
侧绝缘怎么摇?
答:
变压器内部,
高压
的三相
和低压
的三相都是连接在一起的,分别摇高低压的三相对地和高低压各相之间的绝缘没有意义。高压侧绝缘电阻测试(高压对地绝缘电阻):高压三相短接,低压三相短接及
接地
。低压侧绝缘电阻测试(低压对地绝缘电阻):低压三相短接,高压三相短接及接地。只要高、低压对地绝缘电阻合格,...
在电气设备的
高压
试验时,
接地
线有什么作用? 如果电源只有三相电,没有零...
答:
在电气设备试验中
接地
线的作用有以下几点:1、试验仪器的接地,是保护试验仪器,和仪器的操作者。比如在做GIS设备的耐压试验时,如设备出现放电故障,
高压
设备瞬间接地,会对试验仪器造成冲击,此时,接地线起到泄压、泄流的作用,很好的保护实验仪器,和仪器的造作人员。2、是为了避免对被试验设备或项目...
高压
电两相
接地
另外一相电压多少
答:
高压
电两相
接地
另外一相电压升高根号3倍。根据查询相关公开信息显示,金属性接地,一相对地电压接近零伏,另外二相对地电压将升高根号3倍。
低压
400伏单相
接地
会影响10千伏
高压
吗?会导致10千伏缺相吗?
答:
400V单相
接地
肯定会影响
高压
侧(10kV),影响程度主要取决于变压器联接绕组的接线组别及短路切除时间。另外,400V一般为接地系统,单相接地直接会跳闸。缺相是从电源角度来说的,只可能导致高压侧电压出现波动,不会导致缺相和电压降为零的情况
高压
线
接地
电流相同吗
答:
答,
高压
线
接地
电流不相同。10KV单相接地的接地电流不是一个固定的值,和接地点与电源距离、接地点土壤电阻等诸多因素有关,一一般在20-30A左右,但是最大不会超过30A,因为超过30A,系统的变压器中性点就必须加装消弧线圈了。
变压器y—D形接法摇绝缘怎么摇?比如高对低 低对地 高对地那些
答:
,开始摇动摇表同时计时15秒读得一绝缘值(不能停顿,一直匀速摇动摇表)至1分钟再读得一绝缘电阻值。带手套去掉摇表接线后停摇表。测量
低压
绕组是与上述方法一样,只是将
高压
绕组
接地
,摇表L端接低压绕组。测得一分钟的值为绝缘电阻值,1分钟的绝缘电阻值除以15秒读取的绝缘值即等于吸收比。
变压器
低压
侧单相
接地
,
高压
侧电压为什么不变化?(比如所是两圈变)_百度...
答:
电压是不变的,但持续出现的
高压
电流容易引起变压器线圈损坏,如果变压器足够强大的话高压电缆就容易发热短路,好多人不愿意往这个方面考虑,这相当于短路
低压
后给变压器做空载实验导致高压电缆电流增加...希望对你有所帮助!
高压
线路
接地
是采用单线接地还是双线接地?
答:
没有单线和双线这个说法,只是考虑到
接地
线的机械保障性,才选择二根安装,就是说万一断了一根,还有一根可以保证。因为,所谓接地线就是保命线。不怕一万就怕万一,这是从安全的角度考虑问题的必然性!
高压接地
线规格有哪些
答:
高压接地
线规格:(1)10kV高压接地线 绝缘杆部分长度:700 mm 握手部分长度:300 mm 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm 总长(不包括线夹):1050 mm (2)35kV高压接地线 标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm ...
35kv
及
以下
高压
电力系统均应采用中性点不
接地
的运行方式。这句话对吗...
答:
对的。因为这种
接地
方式具有非有效接地方式的优点(带故障运行1~2小事,接地电流较小),成本较低,可以从性价比忽略非故障相电压电压升高带来的绝缘问题。但是应当注意的是,这种方式容易产生瞬态过电压,不利于电气稳定,因此一般推荐采用高阻接地,并且当高阻接地中的接地电流超过一定值时(电弧不能自熄...