77问答网
所有问题
当前搜索:
高压接地和低压接地
为什么装设临时
接地
线应先装
低压
、后装
高压
答:
能不能给我一个加精,从专业与通俗的角度来回答,无论是临时
接地
还是正规的接地线,肯定要先接
低压
端,这个低压端可以说是先接地,接地后再接
高压
,如果高压带电,接地线会迅速的形成短路,这和人体相对应比较,人体还是有一定的电阻的,而接地线没有电阻,所以,在相同电压下,电阻为零的肯定起保护...
高压接地和低压接地
能混合使用吗?
答:
高压与低压
设备共用
接地
装置,接地电阻值不应大于4Ω。
变压器检修时要挂
接地
线,请问
地线
是挂在
高压
侧呢还是挂在
低压
侧呢?请...
答:
挂在高压侧;确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。拉开
高压接地
刀,检查接地处于断开位置无误后,合上高压负荷开关,让变压器试运行,并取下高压侧标识牌,注意在断开或合上变压器高压负荷开关时,现场必须有两人以上。当需要...
高压
侧中性点为什么不
和低压
侧中性点一样高阻
接地
??求电力系统高手解答...
答:
评价电力的标准就是“安全性、经济性、灵活性和可靠性”,讨论变压器中性点
接地
方式,也是用这四性去判别的;在电力系统中,最容易出现的是单相接地事故,对于中性点不接地系统,当发生单相接地后,接地相的相电压降为零,未接地相的相电压升为线电压,即增加了根号3倍;1、在
低压
380/220V系统中,有...
高压
电机如何做
接地
答:
一般6KV以上的
高压
接出来都是3跟不带
地线
的,10KV系统是IT系统,电机的保护
接地
需要现场做人工接地极,要求接地电阻不大于4Ω,用扁钢引到电机外壳上,还要接出一根,供电缆头上钢铠和屏蔽层接地。另外高压电机常见的接地种类有:1、工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地,主要作用是加强
低压
系统电位...
110KV变压器
高压
侧中性点
与低压
侧小电阻可不可以同时
接地
?
答:
可以,就是说110KV侧中性点是直接
接地
,10KV侧中性点是小电阻接地
变压器中性点
接地
有哪些好处和危害?
答:
不会使人体触电。2、稳定电位 当变压器的绝缘发生损坏时,就有可能使高压电窜入
低压
端,就会引起低压端的电压升高。但是,如果中性点进行了接地,则低压侧对地电压将受到工作接地电阻阻的限制,不会太高。这时,
高压接地
电流Ic通过低压工作
接地和
高压线路对地分布电容构成回路。
箱变内
高压
柜的
接地
点需与变压器以及
低压
柜的接地点联通吗?
答:
需要的,
高压
柜
接地
是保护接地,变压器接地属于工作接地,都是设备上的通过接地端子经符合标准的接地体与大地连接,当开关柜绝绝缘被高压击穿带电,起到保护人员人身安全的作用。
低压
母排安全距离是多少
答:
低压母排接地线是排接地线的一种,分为变电用接地线、380V接地线等种类。使用时应先接地,再接电,这样是导线连接,接线线夹和铜线及接地线夹形成一个接地回路。分类:接地线分类:
低压接地
线(变电用接地线、380V接地线、500v接地线、6KV接地线、手握式接地线)
高压接地
线(10KV接地线、35KV接地线、110...
高压
侧一相
接地
后,变压器
低压
侧输出电压会高吗?
答:
对于中性点不
接地
系统的
高压
单相接地后,对变压器的
低压
侧电压不会有影响,因为高压虽然单相接地,对地电压发生了变化,但线电压之间的关系没有变,因此加在变压器一次侧线圈上的电压也没有变,对于二次侧当然也不会变。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜