变压器检修时装设接地线,高,低压侧先装哪侧?线路检修时靠近母线的地刀和出线端的地刀先合哪个?

这个问题好像安规中没有规定,但有人给的答案却完全相反,谁对谁错啊?

我觉得可以这样考虑,停电时先跳开关,再拉线路侧刀闸,最后拉母线侧刀闸。既然地线是保护用的,所以理论上应该,拉完高压侧刀闸,就验电,然后挂地线,地线是挂在刀闸的下口,低压侧是挂在刀闸上口。 因为是检修变压器,所以实际中停完电,拉开刀闸后,先挂哪测没有影响。要看本配电室的情况,以操作方便优先。 检修母线,停电时先跳开关,然后拉开出线刀闸,然后拉开母线侧刀闸。 送电顺序相反,先合母线侧刀闸,后合出线侧刀闸,最后合开关。这是高压基本操作,主要原则停电时,跳开开关后,先拉出线刀闸,万一此时开关没断开,就是带负荷拉刀闸了,此时开关还有保护作用,不会引起事故扩大。送电时,先合母线侧刀闸,后合线刀闸,也是为了防止此时开关已合上,就是带负荷合刀闸,开关也有保护作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-24
应该首先停电验电再装设接地线,先低压侧在高压侧。你那估计是35kV以上的变压器吧,检修时的地刀都应该合上,先合负荷端就是出线端,再合母线端。
第2个回答  2011-10-24
变压器检修时装设接地线,高,低压侧先装高压侧,线路检修时靠近母线的地刀和出线端的地刀先合进线侧
第3个回答  2011-10-24
1 停电。
2 不分先后,操作确保无误。
相似回答