答:
就是速度参考值来源P1000,比如你要开40HZ,这个频率是从
什么
地方给的,要增加或者减少一定的频率,是通过哪种方式告诉
变频器
的。网络?模拟量还是操作面板。如果是命令源,就是p700后面那几个参数,就是变频器的启动、停止及反转之类的命令是通过哪个接口来的,可以是面板、端子、网络等 ...
西门子变频器
fsd
是什么意思
答:
FSD是
变频器
的外形尺寸的一种。
西门子变频器
显示bf
是什么
问题?
答:
BF是总线故障。BF灯闪烁说明通讯有问题,主站和分站之间的通讯电缆、地址或者接头有问题。对分站进行分段查找,将分站一段一段的断开看看故障具体出现在那个站。
西门子
6se70
变频器
的使用p100=4
是什么意思
答:
1 v/f开环控制 2 纺织用v/f开环控制 3 不带测速机的矢量控制(f-控制)4 带测速机的矢量控制(n-转速)带脉冲编码器(P130=11)5 转矩控制(M控制)带脉冲编码器(P130=11)对于v/f控制(0..2) 用P330设定一条线性曲线(P330=1 抛物线)脉冲编码器具有P151=1024/转的脉冲数.如果电机偏离
变频器
数...
西门子变频器
故障代码F7901,请高手指教下,这个故障代表表示
什么
...
答:
电机转速过快。【摘要】
西门子变频器
故障代码F7901,请高手指教下,这个故障代表表示
什么意思
?【提问】电机转速过快。【回答】要怎么设置【提问】最小值(p1082, CI: p1085) + p2162 允许的最大转速负值构成如下:最小值(-p1082...【回答】
西门子
MM440
变频器
的SD公共端有什么作用 SD
是什么意思
啊
答:
类似PLC里的COM端
...什么意思?0711=26说明是直流电压。
是什么意思
答:
这个是端子模拟输出口功能设置,P0771有两项,分0、1 在0下设置表示由第一组模拟端子输出,1表示在第二组模拟端子输出,然后选择你要的是电流,电压,还是频率的模拟输出21表示平率,24、25.26.27、要
什么
选什么就可以了
西门子变频器
6se7022-1ep61-z中z代表
什么意思
答:
6se7为产品系列 0为增强书本型、书本型和柜机系列 2为输出电流倍数:2=*1,3=*10,4=*100 2-1输出电流前两位,结合之前的2*1也就是21*1=21A E为电网电压代号,E=3AC表示380-480V P为尺寸,表示装置尺寸为P 6为控制型式,6=SIMOVERT MASTERDRIVES 矢量控制 1为功能状态 Z为用选件时的补充...
西门子
440
变频器
P703
是什么意思
,设为9能够实现远方复位吗
答:
P703是数字输入端子3的设置,设为9是通过输入信号进行故障确认(复位),不需要在面板进行了
西门子
PLC上的SF红灯长亮
是什么
故障?如何处理?
答:
内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把PLC里的程序先清除掉,SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB