77问答网
所有问题
西门子m440变频器0771=21的说明是实际频率。什么意思?0711=26说明是直流电压。是什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-07-01
这个是端子模拟输出口功能设置,P0771有两项,分0、1 在0下设置表示由第一组模拟端子输出,1表示在第二组模拟端子输出,然后选择你要的是电流,电压,还是频率的模拟输出21表示平率,24、25.26.27、要什么选什么就可以了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Yp3WGIqN3.html
其他回答
第1个回答 2011-07-01
你知道变频器频率模拟量的电压控制吧?知道就能明白0711=26是模拟量的输入电压。
第2个回答 2011-07-01
771 标定的是模拟量输出的物理定义。也就是说771=21时,模拟量输出的0-20MA对应的就是0-50HZ的频率。2者是线性关系。
相似回答
西门子M440变频器的
12,13,
26
,28,18,
21的
端子的功能
是什么
,谢谢
答:
12/13 是D/A输出 信号类型是0-20mA电流 也就是模拟量输出 你可以用它监视电机运行参数 电流 频率等 26/27是第二组D/A输出 和第一组一样使用 20--COM 19--no 18--nc 20 19 18 为一组继电器输出点20 19 常开 20 18 常闭 22
21
为
第二组继电器输出点为常开点 28 为数字量输入的公共...
西门子M440变频器
运行五秒左右就F0002报警
答:
据我分析应该是母线电压检测回路电阻变值或者虚焊
,这种情况经常会引起过电压欠电压等故障并且随机性很大不一定什么时候报警。我是做维修的这种情况不少
关于
西门子变频器M440
应用的一些疑惑求解
答:
你
的说明
有点问题 1,P700=2为端子控制 2,P1000=3为固定频率 按照你设定参数解释为,当数字量控制信号1接通(P701=16)输出40HZ(P1001=40)数字量控制信号2接通(P702=16)输出为-40HZ反转(P1002=-40)数字量控制信号3接通(P703=16)输出为-28HZ(P1003=-28)对于P701-P706=16能不能叠加我...
西门子M440变频器的
12,13,
26
,28,18,
21的
端子的功能
是什么
,谢谢
答:
12/13 是D/A输出 信号类型是0-20mA电流 也就是模拟量输出 你可以用它监视电机运行参数 电流 频率等 26/27是第二组D/A输出 和第一组一样使用 20--COM 19--no 18--nc 20 19 18 为一组继电器输出点20 19 常开 20 18 常闭 22
21
为
第二组继电器输出点为常开点 28 为数字量输入的公共...
西门子变频器M440
型号的故障代码大全,要最全的,最权威的,谢谢。急急...
答:
F0002过电压 •直流回路
的电压
(r0026) 超过了跳闸电平 (P2172)。•由于供电电源电压过高,或者电动机处于生制动方式下引起过电压。•斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。检查以下各项:1. 电源电压(P0210)必须在
变频器
铭牌规定的范围以内 。2. ...
大家好。麻烦问一下
西门子M440变频器
设定高、中、低三段
频率
,需设定哪...
答:
如果是固定频率的话,1000=3 1001=低频值。1002=中。1003=高。1001,1002,1003相对应端子5.6.7.同时P701,P702,P703 根据你控制要求设置。举例:P700=2 P701=16(直接选择+ON命令) P702=16,P703=16 P1001=10,P1002=30,P1003=50 (假设的三段频率)只要接通端子5,9.则显示10HZ ,...
西门子变频器m440
报a0911如何解决
答:
AO911 直流回路最大电压VDC-MAX控制器已激活 退档时。由于惯量较大。负载系统制动时会引起过电压。这
是直流
回路控制器自动激活。增加斜坡下降时间。对电压限幅。改变P1243最大
直流电压
控制器的动态因子。可以减少跳闸。而且退档时电机处于“发电”状态。电压会回馈到
变频器
。引起过电压 增加斜坡下降时间。
大家正在搜
西门子变频器440怎么调频率
西门子变频器240中文说明书
西门子变频器mm440
西门子m440变频器手册
西门子m440变频器参数一览表
西门子变频器调频率
西门子变频器f001如何消除
西门子g120变频器手册
西门子420变频器参数设置
相关问题
西门子M440变频器运行五秒左右就F0002报警
西门子变频器的设定频率为什么不等于输出频率?
西门子变频器故障f0002是什么问题
西门子M440变频器的说明书
西门子M440变频器怎么一开机给定的频率就往上涨啊
西门子M440变频器接带抱闸三相异步电机,刚开始频率低电压低...
西门子M440变频器的12,13,26,28,18,21的端...