西门子440变频器P703是什么意思,设为9能够实现远方复位吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-17
P703是数字输入端子3的设置,设为9是通过输入信号进行故障确认(复位),不需要在面板进行了
第2个回答 2012-05-18
是的 当数字输入3 制1的时候 能够实现VFC故障复位
相似回答
西门子440变频器
怎样
实现
远程按钮故障
复位,
按钮接那两个点?
答:
使用自带DI3口,按钮接在7、9两脚则可。
该口默认参数P703设置为9是故障复位
。但是按钮到变频器远的话我建议采用按钮控制继电器的吸合和断开,取继电器的常开触点接到7、9脚之间,避免距离压降太大并起隔离作用。
西门子440变频器
怎样
实现
远程按钮故障
复位,
按钮接那两个点?
答:
使用自带DI3口,按钮接在7、9两脚则可。
该口默认参数P703设置为9是故障复位
。但是按钮到变频器远的话我建议采用按钮控制继电器的吸合和断开,取继电器的常开触点接到7、9脚之间,避免距离压降太大并起隔离作用。
MM
440变频器
使用固定频率
设定
。
答:
5#端子 正转 P701=1 6#端子 反转 P702=2 7#端子 复位
P703=9
使用固定频率P1000=3 8#端子 固定频率5Hz P704=15 P1004=5 16#端子 固定频率30Hz P705=15 P1005=30 17#端子 固定频率50Hz P706=15 P1006=50
西门子
MM
440变频器
的调试
答:
一、对于
440变频器
的调试应首先确认变频器的一些初始状态,在确认好电动机与变频器的连接后,利用内控先用操作器来控制电动机转动,首先需要设置以下参数:P0003=3
,P
0700=1,P1070=1050。设置完成后,可以把操作权交给操作器来手动操作。二、 在第一步顺利完成后,应首先对电动机做快速调试,只有在...
大家好。麻烦问一下
西门子
M440
变频器设定
高、中、低三段频率,需设定哪...
答:
1000=3 1001=低频值。1002=中。1003=高。1001,1002,1003相对应端子5.6.7.同时P701,P702
,P703
根据你控制要求设置。举例:P700=2 P701=16(直接选择+ON命令) P702=16,P703=16 P1001=10,P1002=30,P1003=50 (假设的三段频率)只要接通端子5,9.则显示10HZ ,依次类推。
西门子440变频器
的参数问题
答:
1001的固定频率不是由1个端子决定的,而是由DIN1~4这4个端子共同决定,所以你的701~704都要
设定为
15,不过这里建议你设定16,因为加入一个手动使能会比较安全。组合起来比较复杂,我大概给你介绍下:0000时候(即701为0,702为0
,703
为0,704为0)为0(HZ),1000时候运行
P
1001你设定的频率,后面还有...
关于
西门子变频器
M440应用的一些疑惑求解
答:
按照你设定参数解释为,当数字量控制信号1接通(P701=16)输出40HZ(P1001=40)数字量控制信号2接通(P702=16)输出为-40HZ反转(P1002=-40)数字量控制信号3接通(
P703
=16)输出为-28HZ(P1003=-28)对于P701-P706=16能不能叠加我没做过实验(你可以去咨询一下售后)不过P701-P706=17是可以叠加...
大家正在搜
西门子变频器频率设定
西门子变频器g120c参数设置
西门子变频器f0054报警
西门子变频器440参数
西门子440变频器说明书
西门子m440变频器手册
西门子变频器故障代码f0001
西门子变频器f006处理
西门子s120变频器手册
相关问题
西门子440变频器怎样实现远程按钮故障复位,按钮接那两个点?
西门子440变频器基本参数设置
西门子MM440变频器的故障复位
西门子MM440变频器参数P3900的含义谁能解释一下啊。0...
西门子MM440变频器参数设置问题
西门子变频器MM440参数号p0010和p0970作为恢复出...
西门子440变频器故障代码
西门子440变频器电位器控制要如何调参数呀