西门子变频器sp是什么意思
西门子变频器
怎么设定频率和命令源
答:
命令源:确定
变频器
的启动命令方式。P0700(0)=0;出厂默认设置 P0700(0)=1;操作面板来操作变频器的启停(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2;端子(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有...
西门子变频器
参数设置
什么
好啊?
答:
命令源:确定
变频器
的启动命令方式。P0700(0)=0;出厂默认设置 P0700(0)=1;操作面板来操作变频器的启停(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2;端子(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有...
西门子变频器
mm420中的加减速时间参数代码是是多少?设置值
答:
参数设置值:P1120和P1121。根据
西门子变频器
说明书查询到,MM4系列变频器加减速时间通过P1120和P1121,参数设置:P1120为加速时间,也叫斜坡上升时间,是指从0Hz加速到最大频率(P1082)所用的时间。P1121为减数时间,斜坡下降时间,是指从最大频率(P1082)减速到0Hz所用的时间。
西门子变频器
故障显示PHF
是什么意思
?
答:
解决方法是检查电源电压,看散热器温度是否过高。如果温度过高,需要给逆变器通风,然后等待逆变器冷却后再复位。4.SCFCF:该故障码表示
变频器
输出侧短路或接地,变频器断开。解决方法是检查连接电缆和电机绝缘变频器的桥组,或者检查变频器内的连接器和负载电阻,检查后更换哪个部件损坏。5.SLF:这个故障代码...
西门子变频器
p700参数设置?
答:
命令源:确定
变频器
的启动命令方式。P0700(0)=0;出厂默认设置 P0700(0)=1;操作面板来操作变频器的启停(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2;端子(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有...
西门子变频器
p1900参数
含义
答:
通过电机进行对
西门子
v20变频器进行扫描识别。西门子v20变频器p1900选择电机数据识别的
意思
是通过电机进行对西门子v20变频器进行扫描识别。
变频器是
应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
西门子变频器
参数后面有个小括弧里面的0 1 2代表
什么
呀,求大神解答_百 ...
答:
是中括号吧,如[0]、[1]等,叫下标,如:P719[3],三个下标分别带表第1、2、3命令数据组CDS,
意思
是你可以设定3种不同的控制方案,通过控制字1和控制字2的15位的组合进行快速切换。
西门子
420
变频器
P1001为15 直接选择
是什么意思
答:
P1001 代表DI1 号端子的固定频率值,15就是15HZ,只要P1000=3 你接通DI1 ,面板上就会有15HZ的频率显示,如果你的P701=1,就可以以15HZ 转动了
西门子变频器
dcn点
是什么
?
答:
DCN、DCP,这是
变频器
的整流模块把交流电整流为直流电,直流电就有正负极,DCN就是直流母线负极,DCP就是直流母线正极。
西门子变频器
M420使用状态显示面板端子号与参数
是什么
关系
答:
参数定义端子的功能。例如P701=1,5号端子定义为正转输入。若P701=12,5号端子定义为反转输入。