77问答网
所有问题
当前搜索:
直流耐压及泄漏电流试验接线图
中级电工考高级电工都考什么知识?
答:
双路绕组
接线图
2.常用电器型号组成及表示方法3.断路器、接触器、隔离开关规格型号与选择整定4.中间继电器、热继电器及时间继电器型号规格与选择整定5..常用按钮、行程开关、转换开关等型号、文字图形表示及选择6.熔断器型号规格及熔丝选择计箅(二)、
直流
电动机控制 1直流电动机的正、反转、调速及能耗...
寻找 简答题
答:
18、低压电力电缆敷设前应做哪些检查和试验?答:应做检查:(1)外观检查(2)质量检查(3)相位检查(4)符合设计要求(5)应做试验:(1)导通试验(2)绝缘电阻测试(3)验潮测试(4)
直流耐压
扩
及泄漏电流试验
。19、瓦斯继电保护装置是保护变压器内部故障的?多大容量的变压器需安装瓦斯继电器保护...
400KVA变压器高压用多大的熔断器做保护,低压用多大的断路器
答:
400KVA变压器高压用40A熔芯的熔断器做保护,低压用720A的万能式断路器。计算方法是:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。高压熔断器40A(400KVA/10KV=40A);低压熔断器720A(400KVA*9/5=720A)。
10kv电缆
耐压试验
出厂具体打多少电压,还有就是交流耐压时加交流泄露电...
答:
要求耐压5分钟时的
泄漏电流
值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做
直流耐压试验
,改做交流耐压试验。
直流
高压发生器如何选择型号?
答:
主要适用于电力检修部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、高压开关等高压电气设备进行
直流耐压试验
。是高压试验专业的重要设备,对于它的选型及使用应遵循以下原则:1、选型时对生产厂家的要求:1.1、产品应通过型式试验;1.2、产品应有企业标准,企业标准不得低于...
怎样判断10KV交联电缆
直流耐压
实验
泄漏电流
合格数据?10KV交联电缆2*240...
答:
最大不超过40uA 且三项相差不超过10uA 没有最小!
如何测量绝缘…
答:
低压线路或者电气设备可以用500兆欧或者2500兆欧表摇测,整体绝缘三相短接对地(外壳)摇测绝缘,相间绝缘或者单相绝缘要在开路状态下测量。电压互感器、变压器、油开关等高压绝缘要专门的有资质的高压测量部门进行
耐压试验
。
变压器交流
耐压试验
标准
答:
泄漏电流
值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器
直流泄漏试验
电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;
直流试验
电压(kV) 10 20 40 60。交流
耐压试验
变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。2、试验电压:1000KV及以下 *...
发电机为什么要做
直流耐压和泄漏电流试验
答:
电机都要做
耐压和
绝缘
试验
的,这是电机质量及保证电机能长期稳定工作的重要指标。
干式
试验
变压器有什么主要特点?
答:
1、次级电压高,电流一般很小。短时工作。重量轻、体积小、造型美观、性能稳定、使用携带方便、无渗漏油。损耗一般较普通变压器大。2、削弱了漏磁,提高了绝缘强度和抗湿能力,加强了变压器承受试验短路电流的冲击能力。适用于电力系统及各电力用户在现场检测各种电器设备的绝缘性能,
直流耐压及泄漏电流试验
...
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
13
14
15
16
17
涓嬩竴椤
12
灏鹃〉