电站里如何测量电流,电压互感器及各断路器的整体绝缘和单相绝缘。如果要测量A相的绝缘,B,C相应如何短接?测量绝缘的原则或原理是什么?

低压线路或者电气设备可以用500兆欧或者2500兆欧表摇测,整体绝缘三相短接对地(外壳)摇测绝缘,相间绝缘或者单相绝缘要在开路状态下测量。电压互感器、变压器、油开关等高压绝缘要专门的有资质的高压测量部门进行耐压试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-06

测量设备绝缘,需用专用仪表

第2个回答  2018-07-04
  一、实验方法:
  直流耐压及泄漏电流试验设备,一般由调压器、试验变压器、半导体硅堆组成的半波整流电路和测量仪表构成接线完毕通电试验前,应经第二人检查接线及使用仪表是否正确,试验电源电压是否正确,调压器手柄是否在零位。然后合上电源开关,调节调压器使试验设备输出电压逐步升高到所需要的试验电压值,同时测量试验设备和接线的泄漏电流,并记录下来(被试绝缘的泄漏电流实际值,应为总的泄漏电流减去试验设备和接线自身的泄漏电流)。确定试验设备和接线无误后,调压器手柄回零位,切断试验电源开关,接入被试设备。对被试设备进行试验的过程中,应逐段提高试验电压,并读取相应的泄漏电流值,每点停留一分钟,以减少充电电流的影响。直流耐压的试验时间,根据相关的规程、规范确定。
  二、实验的注意事项:
  (1)试验设备与被试设备连接的高压导线,应采用绝缘良好且尽量短的导线,并使其对地及其他接地部分有足够的距离,以减少杂散电流的干扰。
  (2)对于能分相试验的设备必须分相试验,试验一相或一相线圈时,其他相或线圈应短路接地。
  (3)试验过程中,如出现击穿、闪络、微安表大幅摆动或泄漏电流突变等异常情况,应立即降低试验电压,切断试验电源,查明原因并处理后再做试验。
  (4)试验完成后,应对被试物短路放电保证安全,同时根据被试物放电火花大小和声音的强弱可大概了解被试物绝缘情况。
  (5)温度对泄漏电流的影响极为显著,泄漏电流试验最好在被试物为30~80℃时进行,在此温度范围内泄漏电流变化较为明显,低温尤其是零度以下试验,难以得到正确的试验结果。
  本回答被网友采纳