77问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风管验收规范
《通风与空调工程施工质量
验收规范
(GB50243-2002)》
答:
金属
风管
与复合材料风管或风道的加工、制作质量的检验与
验收
。 4.1.2 对风管制作质量的验收,应按其材料、系统类别和使用场所的不同分别进行, 主要包括风管的材质、规格、强度、严密性与成品外观质量等项内容。 4.1.3 风管制作质量的验收,按设计图纸与本
规范
的规定执行。工程中所选用的外购风管, 还必须提供相应...
消防排烟
系统如何界定高中低压系统。
答:
目前也没有界定的标准,但是《建筑工程
消防
设施施工及
验收规范
》当中说防
排烟
系统的风管厚度可按照高压系统来设计,主要取决与系统风压,并且也对风管的厚度做了详细的说明。防排烟系统,都是由送排
风管道
、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成,其中风管的厚度是根据高压系统走就没问题,...
GB 50243-2016 通风与空调工程施工质量
验收规范
答:
工程质量
验收
记录应符合本
规范
附录A的规定。 表3.0.7 通风与空调分部工程的子分部工程与分项工程划分 注:(1)
风管
系统的末端设备包括:风机盘管机组、诱导器、变(定)风量末端、
排烟
风阀(口)与地板送风单元、中效过滤器、高效过滤器、风机过滤器机组,其它设备包括:消声器、静电除尘器、加热器、加湿器、紫外线灭菌...
消防验收
中常见的问题有哪些
答:
3、面积超过100平方米的区域未设置
排烟
系统。 防火阀: 1、
风管
穿越防火分区,防火分割处未设置防火阀。 2、防火阀安装距墙体超过200mm。 3、常开、常闭排烟防火阀设置错误。 开窗净面积: 自然排烟区域开窗净面积不满足
规范
要求。 正压送风系统: 1、部分封闭楼梯间或防烟楼梯间或前室未设置正压送风口。 2、风口数...
高层建筑
消防排烟
风速是多少?
答:
规范
规定采用金属风道时,不应大于20m/s,
排烟
口的风速不宜大于10m/s。风速=排烟口风量/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算
风管
的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总...
消防验收
需要哪些资料
答:
11、正压送风系统1)部分封闭楼梯间或防烟楼梯间或前室未设置正压送风口;2)风口数量偏少;3)防
排烟
系统末端风口风量偏低,系统风量偏低可能的原因有:风机风量不满足
规范
要求;土建风道封堵不严或未完全封闭;土建风道平层割断封堵平层
风管
有漏风现象;风机风压不足;系管道风阻过大;风机电源反相;4)排烟风机出风口与加压...
防烟系统的
风管
一般是多厚的?
答:
根据
风管
的直径和长度的有所不同,用于镀锌铁皮的厚度也有所不同,例如:630mm用于0.75的镀锌铁皮,如此以此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。
消防
防
排烟
系统加装拒绝可查阅《通风与空调工程施工质量竣工
验收规范
》GB50243-2002设计规范。制作消防防烟囱风管必须使用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管...
防
排烟
风机软接头(
消防
帆布)一般要接多长?
规范
可有要求?
答:
软接头长度一般是150~250mm长!根据现场确定尺寸!你可以查看GB50243-2002上面的规定!
消防
加压送风
风管
厚度是按中低压厚度还是高压厚度?为什么?
答:
是中低压的。
风管
系统的压力划分为低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;高压为1500Pa<P。《建筑设计防火
规范
》GB50016-2006第9.3.3条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。比如26层的...
消防排烟风管
材料需不需要现场抽样检测?
答:
6
消防
软管卷盘1台≥20台7 7消防应急照明灯2台≥50台10 8消防应急标志灯2台≥50台10 9饰面型防火涂料5kg≥100Kg10 10钢结构防火涂料5Kg≥100Kg15~30 11灭火器2具≥50具10 12洒水喷头30只≥350只7 13防火阀、
排烟
阀 排烟防火阀1台≥30台7 14耐火电缆3.6m≥100m7 15沟槽式管件3只≥30只7...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防排烟风管超过800
新规消防排烟风管保温
风管内加固螺杆加固规范
新风验收检测的标准