消防排烟风管超过800
5..
800
的
排烟风管
需要加固吗
答:
需要。当矩形风管边长
大于
或等于630mm和保温风管边长大于或等于
800
mm,且其管段长度大于1200mm时均应采取加固措施,所以800的
排烟风管
需要加固。加固,指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、...
消防排烟风管800
×350可以改1000×200吗?
答:
消防排烟管
800x350的尺寸不可以改成1000x200。因为改成1000x200会导致截面积减小,从而导致排烟量减小。当然如果改成1000x280或者300是可以的。
国家规定地下室
消防排烟风管
与地面高度是多少
答:
2017-05-27 地下室
消防排烟
,排风口出地面高度有没有标准 1 2015-11-26 地下室通风管道安装高度不得低于多少 10 2014-10-07 国家规定高压线距地面高度是多少 174 2020-04-29 高低压配电室内消防排烟管道离地高度有没有规范要求 2015-07-31 关于消防安装
风管
和消火栓喷淋管道离地面规范标高是多少? 7 2...
消防排烟风管800
平方报价
答:
这个需要根据具体的
排烟
管道的材质规格确定管道的壁厚才能知道具体的价格的,不同的 材质和厚度不同的价格相差很大的。安装的请工价格在25-30元/平米左右的。
消防排烟
风机风量30000主
风管800
x400可以吗
答:
可以。。。
2500乘400的
排烟风管
要不要加固角铁法兰的
答:
依照规范要求,矩形风管边长大于630mm、保温风管边长
大于800
mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压
风管大于
1.0m2,均应采取加固措施。2500*400的
排烟风管
显然需要加固,除非它很短。
消防排烟风管800
×400(f 2.8)是什么意思
答:
这个指的是
消防排烟风管
安装高度是距离本层的地面向上的风管底部距地2.8m的。
排烟
管道
800
*400的用的多厚的镀锌板
答:
这个
消防排烟
管道按照规范要求的是按照中压管道的要求的厚度,也就是0.75、1.0和1.2三种的,具体的还需要参照设计要求的厚度的,设计没有要求的按照规范要求的。
消防
防
排烟风管
如何选材?
答:
1、净化空调系统、排风系统的
风管
应采用不燃材料。2、排除腐蚀性气体的风管,应采用耐腐蚀的难燃材料。3、
排烟
系统的风管应采用不燃材料.其耐火极限应
大于
0.5h。4、附件、保温材料、消声材料和粘结剂等均采用不燃材料或难燃材料。【条文说明】:风管及附件的不燃材料是指各种金属板材;难燃材料...
消防排烟风管800
×400(F+2.8)是什么意思
答:
这个指的是
风管
安装高度底部距离最终地面向上2.8m的。