77问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风管验收规范
防
排烟
系统
消防验收
重点?
答:
1.兼作平时排风的
排烟
系统检查切换装置是否到位。2。通风、空调系统的风管穿越防火分区、穿越通风空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处是否设防火阀。防火阀前后的风管是否作了加固处理且绝热材料(保温)是否不燃材料。3、厨房、浴室、厕所等垂直排
风管道
,是否采取防火回流的措施或在支管...
建筑防火
规范
,
排烟风管
的要求
答:
1
排烟
管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。4 设置在走道...
消防排烟风管验收规范
。
答:
排烟风管
按高压
验收
,人防也只有厚度要求,跟高压风管基本相同。
消防排烟
风道的安装设置要求有哪些?
答:
1 、普通
风管
的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品
标准
的规定。金属风管的钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表7.1.2的规定。表1.1.2 钢板风管板材厚度(mm)风管直径或长边尺寸b b 送风系统 排烟系统 b≤320 0.5 0.8 320<b≤450 0.6 0.8 450<b≤...
消防排烟风机
规范消防排烟
风机特点
答:
消防排烟
风机
规范
1、消防排烟风机在安装前一定要做到对其进行充分的了解,并认真仔细的对消防排烟风机进行全面检查,确保风机的完好和附件的齐全完整。2、消防排烟风机的进出口的
风管
必须有其独立的支撑,管道的重量不能施加在风机的部件上。而且风机的联接方式必须是自然联接,不能强行联接。3、消防排烟风机...
防
排烟
系统
风管
安装要求有哪些?
答:
消防
防排烟系统安装要求可查看《通风与空调工程施工质量
验收规范
》GB50243-2002设计规范。制作消防防
排烟风管
需要采用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度应选中压,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的...
避难层的普通风管,防
排烟风管
的
规范
要求
答:
规范
没有明确要求,根据GB51251-2017<建筑防烟排烟系统技术
标准
>,吊顶内
排烟风管
耐火极限不小于0.5小时,室内防排烟风管耐火极限不小于1小时,当管道周围有可燃物的时候,防排烟管道采用不然材料隔热,隔热层厚度详见上面规范的第4.4.9条条文说明。
消防风管
安装
规范
答:
规范
要求:
风管
支、吊架的安装应符合下列规定:1风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点;...
防
排烟风管
法兰应采用什么材料?有
规范
要求吗?
答:
不燃材料,如角钢。《通风与空调工程施工质量
验收规范
》GB50243规定:防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。
消防排烟风管
法兰垫料一般用石棉绳缠绕,这个施工比较方便,还有其他的耐火等级能达到要求的也可以。法兰(Flange)又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子...
通风空调
风管验收标准
答:
通风空调
风管验收标准
是GB50243-2002:空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤机组、空气淋浴房的安装位置应正确,固定牢固,连接严密,偏差应符合有关规定。高效过滤器与风管、风管、设备的连接应密封可靠。清洁空调机组、静压箱、风道及回风口,无积灰。送风口、各种末端装置及与洁净室表面连接的各种管道...