77问答网
所有问题
车库排风排烟共用风机,是不是有规定排风量小于排烟量的30%时选用双速风机
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-04
你对双速风机的理解并不全面。
消防排烟风机不需要双速,只有地下车库消防排烟与平时排风合用的风机有可能选用双速风机,但也不完全都是双速风机。
“低速时平时排风”也不完全正确,因为地下车库的排风换气次数与排烟次数是一样的,排风面积比排烟面积稍小点,也不是低速所能满足的,只有一种情况,即车库使用频次不高的时段,为了节能采用低速运行。
同样道理,送风机,如果也有需求不高的情况,当然也可以用双速风机,甚至是变频风机,对系统进行变风量运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GpG3YqYvpNpp3Wq3WW.html
相似回答
地下
车库排风量
与
排烟量
相差不大能
共用风机
吗
答:
这个是可以的
,只要是消防风机,既可以排风,也可以排烟的
消防
排烟
兼
排风风机
一定
是双速风机
吗
答:
排烟时的风量风速和通风时是不一样的,两种工况就有两种速度,所以,
既然是“排烟兼排风”,就一定是双速风机了
。
地下
车库排烟
兼
排风
采用双风机还是
双速风机
好
答:
1、双风机,可以根据排烟和排风分别计算出的风量和压头,准确的选择风机,节能最好,但管路及控制较复杂
。2、双速风机,需要同时兼顾通风和排烟,风机选择不容易很好的匹配风量和压头。但用一个风机占空间小,投资省一些。
加油车
车库
必须装排风扇吗?
答:
加油车的车库可装排风扇但必须装防火门,而且加油车应设置专门的存放
车库,
架设避雷设施
,车 库
要远离火源,并设置明显的禁火标志和灭火器材。严禁在加油车附近吸烟及燃烧物品、严禁用明火探 看油罐内油量。
浅谈住宅小区地下
车库
通风与防
排烟
设计?
答:
现在根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的
规定,排烟风机的排烟量
应按换气次数
不小于
6次每小时,层高按实际层高计算。
排风量的
计算按《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调•动力》中4.3.2条:汽车出入频率较低的住宅类等建筑,按4次/h换气计算。层高高于3m时,按3m;层高小于3m,按...
求助
排烟排风
问题
答:
匹配就是当
排烟量
和
排风量
基本相同时,可
共用排风机
(一般选择
双速风机,
平时排风,消防
时排烟
)1.既需要排烟有需要
排风是
:可共用,也可单用,只有能满足两者的要求即可,共用可以省一台风机,少占用地方;2.只需要排烟,就用一台风机 地下车库做排烟(兼排风)的同时,要做补风(兼送风)系统,...
地下停车场需要做通风工程吗
答:
但是面积超过2000m2的地下汽
车库规定
必须设置机械排烟系统,通风可以通过出入口来换气。一般设计人员都是排烟与排风系统合用,
选用双速风机,
平时排风,着火
时排烟
,汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜
小于排烟量的
50%。
大家正在搜
排烟风机的最小排烟量
排烟风机风量和排烟口面积
排烟风机风量计算
排烟风机怎么测风量
厨房排烟风机风量计算
消防排烟风机风量
排烟风机功率与风量对照表
排烟风机风量计算公式
消防排烟风机风量标准
相关问题
地下车库排风量与排烟量相差不大能共用风机吗
地下车库排烟兼排风采用双风机还是双速风机好
地下汽车库排风兼排烟风机不能用变频风机吗
请问地下车库选用排烟兼排风机的时候,样本上某一台高速与低速的...
地下车库排风口设计要求
消防排烟兼排风风机一定是双速风机吗
车库风机具体用何种类型有具体的相关规定吗
地下停车场的排风口个数怎么确定?