77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋系统安装要求
营业面积超过1500平方要
装消防喷淋系统
?
答:
营业面积超过1500平方要
装消防喷淋系统
。依据《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版) 8.3 自动灭火系统部分规定:8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1、特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他...
谁知道烟感探测器与
喷淋
头之间间距是多少?
答:
烟感探测器与
喷淋
头之间间距通常在600mm以上。烟感、温感探测器
安装装
间距:1 烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。2 设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。3 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。4 探测...
消防喷淋系统
在什么情况下喷淋头需要增加集热罩
答:
1、地下车库梁下增设的喷头(当梁的宽度小于0.12的平方根)、网格吊顶且设计为下喷喷头的地方,需要设置集热罩。2、如喷淋头
安装
高度超过5米以上的,需要设置集热罩。3、所有达不到到规范
要求
的地方都应该增加聚热罩的地方。4、所有下喷不吊顶的地方都必须安装集热罩。
消防喷淋
集热罩也称为集热器...
消防喷淋
头的动作温度是多少
答:
按照规范,一般
安装
现场最高温度为30℃+30℃,室内一般为68℃。如果安装在厨房等高温环境中,则为79度或93度。在阳光充足的玻璃棚里,温度更高,甚至达到了150华氏度(约摄氏150度)。消防喷淋头用于
消防喷淋系统
,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、...
消防喷淋
压力标准范围是多少
答:
例如,使用泡沫作为喷淋液体时,所需的压力通常会大于使用水的情况。最后,系统管路的长度、材质和截面积等因素也会对系统压力产生一定的影响。因此,在设计和
安装消防喷淋系统
时,需要综合考虑这些因素,以确保系统能够在火灾发生时提供足够的水压和流量,有效地进行灭火。
安装消防喷淋系统
必须要安装水泵吗?不安装能正常工作吗?
答:
水泵的问题你看规范
要求
,在压力足够的情况下可以不
安装
,报警阀和信号阀看
系统
,具体你可以查查百度的报警阀组和信号阀的作用。必须和
消防
主机联动,最后一个问题不予回答。
10层共5000个喷头,要
安装
多少个
消防喷淋
?要安装几条湿式报警阀主管...
答:
消防
规范规定每个湿式报警阀所带喷头数不宜超过800个,报警阀主管道使用DN150钢管,最少使用7个报警阀,这样以后装修可以增容喷头数量。详见《自动喷水灭火
系统
设计规范》GB50084-2001(6.2.3.1条)6.2 报 警 阀 组 6.2.1 自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,...
高层建筑内需要
安装喷淋系统
吗?
答:
住宅性质公寓室内是必须
安装消防喷淋
头。这样的设施是符合相关规定的。不可以改造或者拆除的,理由如下:1、拆除后,可能与开发商扯皮。2、无法在拆除后密封起拆除孔。一旦馆内有压力,水可能对家照成损失。(很有可能物业早已关闭每层闸阀)。注:《高层民用建筑设计防火规范》第五十六条规定:只有超过100...
消防喷淋系统
的喷头
安装
应在( )合格后进行。
答:
【答案】:B, C
消防喷淋系统
的喷头
安装
应在系统试压、冲洗合格后进行。
消防
规范的术语,名词解释,如高规、建规则、给排水,报警、
喷淋
等
答:
喷淋:我国目前建筑物内
消防
设备之二是自动喷水灭火系统(
喷淋系统
),火灾发生时的温度烤爆喷淋头的玻璃球释放橡皮水塞喷出消防水灭火。自动喷水灭火系统使用相当普遍,灭火成功率也相当高。但是该系统存在几点不足:一是喷淋头
安装
在屋顶上,位置高,只有相当的火势才能达到喷淋头的动作温度,对小火作用不...