77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋系统安装要求
喷淋
头
安装
规范
答:
依据国家标准《建筑设计
防火
规范》GB 50016—2014,
喷淋
头
安装
规范如下:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
消防喷淋系统安装
工艺标准是什么?
答:
6)
喷淋系统
管道支吊架
安装
时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架.7)
消防系
...
消防喷淋
要不要装
答:
营业面积超过1500平方要
装消防喷淋系统
。依据《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版) 8.3 自动灭火系统部分规定:8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1、特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他...
新
消防
法关于
安装喷淋系统要求
答:
新
消防
法关于
安装喷淋系统要求
:下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1 、大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地...
消防喷淋系统
如何
安装
?
答:
任何工程的准备工作都是不可轻忽的重点步骤,
消防喷淋系统
的施工也不例外,其具体准备分为3部分。1、材料准备这里的材料主要是指各种资料材料,包括施工需要的各类图纸和技术文件等。图纸中必须要有整体的系统图、
安装
图、平面布置图,还要有施工中所使用的设备材料的明细表等;技术文件中则必须包括建筑消防...
消防
自动
喷淋
怎样
安装
答:
4、
消防喷淋系统
的试压和管道清洗工作是最后一环,也是对施工质量的检验,试压必须对全部管道进行。三、消防、喷淋管道试验与检测 1、水压试验的控制
要求
(1)水压试验应采用洁净水作介质。(2)系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽,待水灌满后关闭排气 阀和进水阀。(3)水压试验...
消防安装
中
要求喷淋
管末端设置防晃支架有依据吗?(现在大家都这么做...
答:
消防安装
中
要求喷淋
管末端设置防晃支架有依据,《自动喷水灭火
系统
施工及验收规范》 5 管网及系统组件安装 5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:1、管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查...
消防
自动
喷淋
怎样
安装
答:
4、
消防喷淋系统
间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米。喷淋头最大保护面积为12.5平方。喷淋头距墙不能小于300mm。当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷头工作原理是什么:消防喷头主要利用离心搅拌工作原理,直接将预先存好的水快速分解成细小水滴,在水压下...
房屋多少米高度需要
安装喷淋
头呢?
答:
建筑的高度是设计
安装喷淋
的一个参数之一。如果是厂房的话,或者特殊场所的
消防
,就不一定按建筑高度来参考。具体为:《建筑设计
防火
规范》GB50016-2014(2018年版)8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火
系统
,并宜采用自动喷水灭火系统:1 不小于50000...