77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋系统安装要求
消防
喷头有没有规定是朝上还是朝下
答:
消防喷淋头用于
消防喷淋系统
,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂
安装
于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方...
消防喷淋系统
要怎么
安装
答:
消防
自动
喷淋
主要是管道的
安装
和雨淋阀的安装两部分。管道,根据图纸进行下料、焊接、套丝、支架安装、变径等施工。雨淋阀根据安装图纸进行组装即可。安装完成后进行打压试验、气密性试验、雨淋阀试喷试验等。
消防
水路施工时
喷淋系统
需要
安装
上喷,上喷头距天花板或梁的距离是多少...
答:
离灯具和通风口不应近于40公分!在无法满足的条件可以设置下喷!当风管宽度超过一米二,包含一米二应当增设上下喷!!DN65是可以自由弯曲的,现场施工是相互的,在常见情况下150都可以弯曲绕的!有
消防
规范的书,网上都查的到你可以看哈,应该比我说的更详细,我说的都是我的经验!
营业面积超过1500平方要
装消防喷淋系统
吗?
答:
依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.3节的规定,当营业面积超过1500平方米时,需要
安装消防喷淋系统
。以下建筑或场所,除另有规定不适用水保护或灭火的场所外,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1. 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的...
消防喷淋系统
在什么情况下喷淋头需要增加集热罩
答:
1、地下车库梁下增设的喷头(当梁的宽度小于0.12的平方根)、网格吊顶且设计为下喷喷头的地方,需要设置集热罩。2、如喷淋头
安装
高度超过5米以上的,需要设置集热罩。3、所有达不到到规范
要求
的地方都应该增加聚热罩的地方。4、所有下喷不吊顶的地方都必须安装集热罩。
消防喷淋
集热罩是为洒水喷头而...
2009 年新消防法中,哪些条件下必须
安装消防喷淋系统
?具体的规范是什么...
答:
2006年的民用建筑设计
防火
规范也是有
要求
做
喷淋
了。按照最新的规范如下:建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火
系统
,并宜采用自动喷水灭火系统:1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半...
关于消防规范中格栅吊顶
消防喷淋
头
安装
是在格栅吊顶下还是在格栅吊顶上...
答:
格栅吊顶
消防喷淋
头
安装
是在格栅吊顶上,需要安装积水盘。喷淋头溅水盘离天花板顶75-150mm,布置按照上喷规范布置。喷淋头以下可以做格栅型吊顶,但必须保证喷淋头以下部位没有物体阻挡,保证喷淋头周边的空间(也就是发生火灾之类的时候能保证喷淋头里面出来的水没有阻挡物)。
大厦续建
消防系统
的施工方案?
答:
1.2
消防喷淋系统
设备
安装
1.2.1工艺流程:1.2.2报警阀安装:距地高度1.2米,报警阀组安装应符合产品说明书和设计
要求
,应先安装水源控制阀,报警阀,然后再进行报警阀辅助管道的连接(要求方向与水流方向一致)。阀门工作牌处于长开状态。1.2.3管道安装:按照图纸标高和坐标及消火栓、喷头甩口位置进行管道安装。管道的支、吊架...
消防
工程中小于1000㎡的场所能否上简易
喷淋
灭火
系统
,对简易喷淋灭火系统...
答:
或《高层民用建筑设计
防火
规范》的
要求
,应设自动喷水灭火系统,但因场地限制,无法设置泵房或
消防
水池,建筑面积在1000平方米以下、三层或四层以下、市政给水压力满足最不利点水量及水压要求的,可设置简易
喷淋系统
,也就是无泵房和消防水池、喷淋系统的水源由市政给水供给的自动喷淋系统。
消防喷淋系统
每层都要
安装
末端试水装置吗?图纸有点奇怪
答:
每层都要
安装
末端试水装置。根据《自动喷水灭火
系统
设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)6.5条款,每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其测试
防火
分区、楼层均应设置直径为25mm的试水阀。这意味着每层需要设置试水阀,而不需要安装末端试水装置,末端试水装置的安装应按报警阀组数量...