77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋系统安装要求
消防喷淋系统
是否必须
安装
?
答:
我可以很负责人的告诉你,
喷淋系统
必须安装、灭火器也必须配备。
安装喷淋
的时候如果没有水泵房可以用市政管网的水,灭火的配置入股市6L的灭火器,你用面积除以60-80就可以,灭火器一半是2个或三个放在一起。如果是高精度电子产品,怕误动作影响或损坏电子设备,可以考虑安装气体灭火。但是成本更高。
营业面积超过1500平方要
装消防喷淋系统
?
答:
结论是,根据建筑设计防火规范,确实,对于某些特定类型的建筑,如果其营业面积超过1500平方,
安装消防喷淋系统
是强制性的。具体来说,这些
要求
包括大型公共设施如剧场、展览馆、商店、图书馆、幼儿园和地下商店等,它们由于人员密集、火灾风险较高,必须配置自动喷水灭火系统。系统的工作原理有闭式和开式两种...
餐厅多大面积需要
装消防喷淋
?
答:
超过300平米需要装消防喷淋。一般只有用于商业、办公、超高层、公用性质的建筑才需要在室内
安装消防喷淋
。但如果消防验收部门在进行审核时认为该栋楼的住宅设计超标(比如楼层总高度超过了100米,一二楼的商业面积超过300平米等),开发商则必须为每户都安装消防喷淋。根据《高层民用建筑设计防火规范》(2005年...
消防喷淋
末端试水装置
答:
1.
消防喷淋系统
的末端试水装置
要求
压力不小于0.05mpa,在30秒内喷淋泵应自动启动。2. 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设有末端试水装置。此外,其他防火分区、楼层均应设有直径为25mm的试水阀。3. 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数应等同于同楼层陪...
自动
喷淋系统
当楼层大堂高度超过8米在GB50084一2001版规范中有
要求
需...
答:
而且喷头开放后的洒水可能达不到覆盖起火范围的预期目的,出现火灾在喷水范围之外蔓延的现象,使
系统
不能有效发挥控灭火的作用。因此,喷头的最大允许设置高度由喷头类型、建筑使用功能等因素综合确定。高度不同,对喷头的
要求
自然不同。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017的要求如下:...
连接
喷淋
的
消防
管施工时可以挂安全带吗?
答:
喷淋的管道可以直接连接到消火栓管道上。喷淋管道和消火栓管道均是
消防喷淋系统
的组成部分。喷淋管即消防喷淋
防火系统
的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。
安装
工艺流程:安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管...
消防喷淋
头的工作压力有多大?
答:
8. 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应超过300毫米,同时溅水盘与障碍物底面的垂直距离应在25毫米至100毫米之间。9. 在多个梁间布置喷头时,应遵循规范7.2.1条的
要求
。如果遇到实际困难,溅水盘与顶板的距离可不超过550毫米。来源:百度百科-
消防喷淋系统
来源:...
在
消防喷淋
工程中喷淋头和管道如何配置?
答:
管径 喷头数目 DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 DN125 128 >DN125 129+ 二、消防喷淋头用于
消防喷淋系统
,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
二类建筑何时
要求
加装
喷淋系统
答:
你说的这种住宅是高层建筑,在满足《建筑设计
防火
规范》的基础上应该满足《高层民用建筑设计防火规范》的规定,肯定需要
安装喷淋系统
。首先你应该确定一下这个建筑的一层是否就是商业服务网点,高规条文解释,住宅底部(地上)设置的百货店,副食店,粮店,邮政所,储蓄所理发店等小型的商业服务用房,层数不...
自动水
喷淋系统
个一定要
安装
减压阀吗?
消防
规范有没这个
要求
答:
这个有分区减压
要求
的需要
安装
,没有减压要求的不需要安装,这个一般都是看设计设计的,有些采用减压阀,有些采用减压孔板的。