77问答网
所有问题
当前搜索:
母线电流怎么计算
怎样
知道变频器
母线电流
?
答:
带载时和带载是不一样,30Hz时和50HZ是不一样,轻载时和重载时又不一样,要想知道变频器电容容量够不够你看他带载时与带载前直流
母线
电压有没有变化,变化太大那说明电容容量不名够。相差几伏十来伏都算正常。
电网短路
电流
是
怎么计算
的?
答:
不对称短路故障,根据不同短路原因
计算
方式如下:一、单相接地短路 单相接地短路
电流
小于同一故障点的三相短路电流,反之,单相短路电流大于三相短路电流。单相接地时,非故障相电压的大小:1、零序阻抗<正序阻抗:非故障相电压降低,零序阻抗为0时,非故障相电压为正常相电压的√3/2。2、零序阻抗=正序阻抗...
怎么计算
800KVA的变压器,满负荷运行,输入端需多少安培的
电流
,计算载...
答:
你的输入电压肯定是确定了的,用800kW除以这个输入电压,就得到你的输入
电流
。实际上输入电压会有一定范围的波动,所以通常用800KW除以这个波动范围的最小值电压,此时得到的是你输入端的最大电流。根据电流大小查表,可以得到你的铜线需要多粗线径。
在短路
电流计算
之前,
母线
及电缆规格
怎么
选?
答:
母线
和电缆按照负荷
电流
及最大负荷利用小时,确定经济电流密度,依次确定母线和电缆的截面。按照初选的母线和电缆的规格查表得到其阻抗值,之后求出短路电流的有效值,据此进行热稳定校验;求出短路电流的冲击值,据此进行动稳定校验。(电缆不进行动稳定校验)。如校验通不过,加大一级截面,再校验,到合格...
空调的额定
电流怎么算
答:
空调的额定
电流计算
方式如下所示:额定电流一般由下式计算得出:额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)额定电流I= 三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。因此,额定电流计算公式:P--...
30千瓦电机用多少平方线,380V
答:
30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、
电流
=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加电线截面积。4、如果允许,...
额定
电流如何计算
答:
额定
电流
的算法是单相电阻性负载,额定电流=额定功率÷额定电压。相电阻性负载,额定电流=额定功率÷(额定电压×根号3);三相电感性(如三相电机)负载,额定电流=额定功率÷(额定电压×根号3×功率因数×效率)。额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数而算得的流经绕组线端的...
选择电气设备时,为什么短路
计算
点都是选
母线
?
答:
1、选择
母线计算
简单、明了;2、电力系统有二种运行方式,是系统最大运行方式,简单地说,就是系统发电机都运行接入,系统阻抗最小的时候,这时的短路
电流
会最大;一种是系统最小运行方式,这时的短路电流最小;所以对于每个母线,都会有最大运行方式下的最大短路电流,和最小运行方式下的最小短路电流...
空调的额定
电流怎么算
答:
空调的额定
电流计算
方式如下所示:额定电流一般由下式计算得出:额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)额定电流I= 三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。因此,额定电流计算公式:P--...
额定
电流怎么算
视频时间 00:42
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉