30千瓦电机用多少平方线,380V

如题所述

30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。

1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。

2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。

3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加电线截面积。

4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加电线截面积。

扩展资料:

电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。

特性

CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。

CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。

氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中:

BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。

BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。

RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。

RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。

常见型号

VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V)

YJV22表示:交联聚乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带铠装(22)

型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线

电线的型号较简单:

BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线,

BV--聚氯乙烯绝缘铜心线,

BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线,

BX--橡皮绝缘铜心线,

RHF--氯丁橡套铜心软线。

电力系统

电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

信息传输系统

用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。

机械仪表系统

此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等

参考资料:百度百科-电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-07

30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。

根据三相电机额定功率计算公式:P=U×I×1.732×cosφ×η(cosφ为此电机的功率因数,η为电机的效率,在实际估算计算时国产电机的cosφ×η值可以按0.8估算,U和I分别为电机绕组相电压、相电流),可知电机额定电流约为57A。

选择口诀:十下五百上二,二五三五四三界 。意思是:10平方以下的按每平方5A电流配线,100平方以上的按每平方2A,10(不含)以上、25平方以下的按每平方3A配线,35平方(含)以上、100平方(不含)以下按每平方4A配线。

因此,因该选择10平方以上的电缆线

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

参考资料:百度百科-电缆载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-04
第3个回答  2015-11-06
  30KW的电机也就是50A的样子,16平方铝芯线
  如果是连续运行,不想把电费浪费到电缆上,就按经济电流选导线
  30KW 50A平均电流计算 50-70mm178;铝线不算大.
  70米 70mm² 50A电流,每天20小时,每年300天计算
  70米70mm铝线电阻=0.035欧姆
  线路损耗=3相*(50A)178;*0.035欧姆=262.5瓦
  一年6000小时耗电量=0.2625千瓦*6000小时=1575度
  损耗也值1000元
第4个回答  2013-07-02
1、首先算出电机额定电流

根据三相电机额定功率计算公式:P=U×I×1.732×cosφ×η(cosφ为此电机的功率因数,η为电机的效率,在实际估算计算时国产电机的cosφ×η值可以按0.8估算,U和I分别为电机绕组相电压、相电流),可知电机额定电流约为57A。

2、根据电流大小选择合适的电缆
选择口诀:十下五百上二,二五三五四三界 。意思是:10平方以下的按每平方5A电流配线,100平方以上的按每平方2A,10(不含)以上、25平方以下的按每平方3A配线,35平方(含)以上、100平方(不含)以下按每平方4A配线。

因此,因该选择10平方以上的电缆线。本回答被网友采纳
相似回答