母线电流怎么计算
开关柜主
母线
额定
电流
应该
怎么
确定?
答:
2.35kV主
母线
最大持续
电流
的原则是和上面说的一样的,按一台变压器高压侧额定电流来选。至于线路出线柜的分支母线大小,应该也是和主母线一样的。3. 另外,总觉得这个主接线设计,主变容量选小了,似乎应该是25MVA比较合适
已知变压器容量,用短路
电流计算电流
互感器及
母线
的电流,并确定电流互 ...
答:
电流
互感器型号已经有了啊,不是LZZBJ9-35吗,电流400/1 ,3个二次绕组?呵呵,建议改成:变比1250/1,三个绕组选0.5/5P30/5P30就可以满足短路电流的要求了。要是用母排连接的话,建议选用TYM100X5的方形铜母排。
电力系统
母线
最小短路容量
怎样计算
答:
2、最小短路容量就是指系统在最小运行方式下,即系统具有最大的阻抗值时,发生短路后具有最小短路
电流
值时的短路容量。这要看短路点发电机近端还是远端。3、K*中*是指标幺值,SK仅指短路容量 4、短路容量是根据短路阻抗
计算
来的,那就要看两端
母线
在同一点短路时的短路电流是否一样 5、还是短路容量...
电流
互感的电阻
计算
答:
计算
公式化为:RWL=LC/(r×S)。式中,r为导线的导电率,铜线r=53m/(Ωmm2),铝线r=32m(Ωmm2),S为导线截面积(mm2),LC为导线的计算长度(m)。设互感器到仪表单向长度为L1,一、
电流
互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串...
额定
电流计算
公式是什么?
答:
额定
电流
一般由下式
计算
得出:额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)。电气设备的额定电流是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。用电器工作时电流不应超过它的额定电流。三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机...
35KV电力系统短路
电流计算
请相关专业人士解答谢谢 给出公式具体步骤...
答:
IK1=IJ/系统侧阻抗=100/1.723/37/0.95=1.64KA;冲击
电流
Ich=2.55IK1=4.18KA IK2=IJ/(系统侧阻抗+变压器阻抗标幺值)=100/1.723/10.5/(0.95+1.19)=2.57KA;冲击电流Ich=2.55IK2=6.55KA
电线的平方
怎么算
?
答:
具体到
电流
,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 电线平方
计算
方法 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:2....
电流如何计算
空开容量?
答:
I 是
电流
=AP是功率=W 空开大小
计算
:三相电:电流=功率÷380÷1.732单相:功率单位是W ÷220=电流也就是A线负载计算:这得查配线的载流量,经验公式:铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。用...
母线
电容
电流怎么算
? 比如说110kv的母线!
答:
这个应该是要实际测量或者根据经验公式,一般
母线
对地电容极小,根本忽略不计。
变压器过流保护的动作
电流
是
怎样计算
的?
答:
变压器过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷
电流
整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压
母线
最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压...