77问答网
所有问题
当前搜索:
母线电流怎么计算
变电站
母线
的选择 按最大持续工作
电流
选择是
怎么算的
答:
变电站
母线
的选择不是按照通流容量吗?通流容量值从系统得到,然后按照容量和电压算出来的
电流
值,再根据材料的载流量,考虑一定的预读选择。
电网中
如何计算
流过母联和分段的
电流
?哪位高人支一招口诀!
答:
母联或分段主要看俩边的进线开关或
电流
的大小,一般是小于等于两个进线的电流就可以,当然进线受总开关要看它的总负载来
计算
,谢谢!
低压铜
母线
排 TMY-3*2(100*10)+100*8的
电流如何计算
?为什么是2000A
答:
3*2*100*10指的是主
母线
三相,没相2*100的排,100*8指的是N排,100*10的排
电流
是2000A,2*100*10的电流时3600A
怎样计算母线
短路容量
答:
1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统
母线
电压能维持不变.即
计算
阻抗比系统阻抗要大得多.具体规定: 对于3~35KV级电网中短路
电流
的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略...
10千伏开关柜内
母线如何计算
答:
50MVA变压器,10KV?这种变压器比较少见。10KV侧
电流
有2885A。开关柜内的母排选择2*100*10的铜排,额定电流为3610A 。
...250A 250A 250A 100A 100A
如何
确定
母线电流
互感器的大小
答:
按总输入
电流
*120%定
三相电机
电流
多大?
怎么计算
?
答:
1、额定
电流计算
I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。4、如果是介于远距离与近距离间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。三...
单相
电流怎么算
答:
根据单相
电流计算
公式计算 1、I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A),一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右。每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载。2、...
...跨数使用不同的计算公式,请问这个跨数是
怎么计算
答:
硬
母线
通过短路
电流
时,保证动稳定的要求是:δal≥δc (1)其中 δal为母线材料最大允许应力,硬铜母线 δal=140Mpa;硬铝母线δal=70Mpa .δc为母线通过的短路电流时受到的最大
计算
应力。最大计算应力 δc=M/W (2)其中 M为母线通过短路电流所受到的弯曲力矩;当母线跨数(档数...
铜排最大允许通过
电流计算
公式是什么?
答:
铜排规格选择与铜排安装方式、额定
电流
、动热稳定、环境条件等都有关系,因此没有直接的
计算
公式。其中矩形
母线
载流量又与铜排截面积、表面积以及安装方式(横装或竖装)有关。行业内一般按母线规格与载流量参照表来对比选择,这个对照表网上可以搜到。最大允许通过电流,我理解是铜排选择里的动热稳定参数...