玻璃钢风机怎么用看这里如需购买排烟风机,推荐选择河北柯诚特。通风、消防排烟风机、正压送风机的风压计算方式如下:

全压=沿程阻力+局部阻力(含出风口阻力25Pa)+室内外压差+出口压头(25\50Pa)。风道选用的材料(粗糙度)以及风速的大小(局部阻力)对压头影响很大。建议采用金属管道,控制风速在10-12m左右,这样既能保证风道截面积比较小,又能控制压头过高。估算压头损失在5-8Pa/m。(20层分界)正压送风风机采用SWF系列,压头适中。排烟风机采用HTF系列,压头很高,风速可以选15-18m/s.
消防排烟风机可以快速排出火灾事故产生的浓烟,可以减轻火灾事故所带来的损失。适用场合:具有耐高温性能优良、风 量大、风压高、安装简便等优点,广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。

想要了解更多关于消防排烟风机的相关信息,推荐咨询河北科诚特。河北科诚特以其先进的设计、精心的制作,打造品质更优的产品,公司郑重承诺:将以更好的品质、更好的服务、更便捷的渠道、性价比更优的价格为新老客户提供系列产品,为广大客户的配套产品和工程锦上添花,勇于承担社会责任,为推动通风空调行业的发展做岀自己的贡献。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-17
风压要详细计算!全压=沿程阻力+局部阻力(含出风口阻力25Pa)+室内外压差+出口压头(25\50Pa).风道选用的材料(粗糙度)以及风速的大小(局部阻力)对压头影响很大。建议采用金属管道,控制风速在10~12m左右,这样既能保证风道截面积比较小,又能控制压头过高。估算压头损失在5~8Pa/m。(20层分界)正压送风风机采用SWF系列,压头适中。排烟风机采用HTF系列,压头很高,风速可以选15~18m/s.车库的消防排烟风机一般取400Pa以上,加压送风的500,600Pa以上。本回答被提问者和网友采纳