77问答网
所有问题
当前搜索:
怎么算变压器可以带多大负荷
变压器
的
负荷怎样计算
?
答:
满
负荷
: 一次电流I=48*75%=12A 二次电流I=1200*75%=900A
变压器可带
的
负载怎样计算
?
答:
变压器可以带的负载的计算有一个简单的计算,
一般变压器在75%负荷率运行比较经济(变压器损耗最小),然后按照功率因数可以推算出低压负载的大小.负荷的总视在功率除以变压器额定容量主是变压器的负载率
。变压器的负载率应该是视在功率乘以功率因数,一般上限(干式变压器)是视在功率乘以0.85。变压器容量:对...
变压器负荷怎么计算
?
答:
变压器负荷计算公式如下:负荷率=某一时段(如一个月,一周)平均负荷÷该时段最大负荷
,平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。公式运用示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用...
如何计算负荷计算变压器
容量?
答:
第一步:选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。第二步:
计算变压器
所
带负荷
的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量
可
按...
怎么计算变压器负荷
答:
变压器容量的选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定
。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为:电力变压器的选择取决于计算负荷,而计算...
已知
变压器
容量
带负荷
多少?已知负荷大小选开关大小?
答:
100KVA
变压器
安装
负载
功率因数0.8
计算
,
可以带
80KW
负荷
。三相四线制300KW,估算电流为600A左右。可以按120%选择开关,即使用750A开关。
630kVA
变压器可以
带动
多大
功率的
负荷
?
答:
630KVA
变压器可以
带动的千瓦数取决于电压等级和
负载
功率因数,具体
计算
方法如下:假设变压器的输入电压为10kV,输出电压为0.4kV,负载功率因数为0.8,则其输出功率为:P = 630KVA × 0.8 = 504KW。对于平稳
负荷
供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故用电器功率=504*85%=428.4KW。需要注意的...
500KVA的
变压器带多大
的
负荷
?
答:
计算
过程如下:这个要看
变压器
所
带负荷
的大小和负荷的性质,同时和使用的情况等很多因素有关。要大概算的话100kVA*0.9*0.75=337kW;实际所能带的合理的负荷应小于此值。注:0.9为功率因数,为暂定;0.75为
负载
率,按相关规范选取。在实际应用中也可能带五百以上负荷也
可以
使用,所以说
多大
...
1000kva
变压器带多大负荷
答:
1000kVA的
变压器能够带
680KW负荷,
计算
如下:根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,
变压器负荷
能力为:1000×85%=850KW。变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850×0.8=680KW。变压器购买须知:1、由于变压器在电力...
怎么算变压器可以带多大负荷
?
答:
求
负荷
是求
负载
的功率。功率又分有功功率和视在功率。2000kVA的变压器,其视在功率就是2000kVA,而有功功率的
计算
如下:有功功率=视在功率×功率因数 【注:功率因数
可以变压器
铭牌上找到。比例假设是0.8】有功功率=2000kVA×0.8=1600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器承受最大负荷如何计算
快速简单计算变压器负载
变压器额定负荷怎么算
变压器实际负荷怎么算
变压器能带多大负荷如何计算
变压器负荷计算公式大全
电负荷39万W需要多大变压器
变压器正常负荷范围
变压器承载负荷计算