RKC理化仪器公司CH402系列代码表的中文说明

急!谁有:
RKC理化仪器公司CH402系列代码表的中文说明

第1个回答  2009-05-06
日本RKC温控器(回路调节器)

CD901FK02-M*AN、 CD901FK02-V*AN、 CD901FK02-8*AN、

CD701FK02-M*AN、 CD701FK02-V*AN、 CD701FK02-8*AN、

CD501FK02-M*AN、 CD501FK02-V*AN、 CD501FK02-8*AN、

CD401FK02-M*AN、 CD401FK02-V*AN、 CD401FK02-8*AN、

CH402FK02-M*AN、 CH402FK02-V*AN、 CH402FK02-8*AN、

CB100FK02-M*AN、 CB100FK02-V*AN、 CB100FK02-8*AN、

REX-C900FK02-M*AN、 REX-C900FK02-V*AN、 REX-C900FK02-8*AN、

REX-C700FK02-M*AN、 REX-C700FK02-V*AN、 REX-C700FK02-8*AN、

REX-C410FK02-M*AN、 REX-C410FK02-V*AN、 REX-C410FK02-8*AN、

REX-F900FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、

REX-F400FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、

CD系列温控器(回路调节器):

* 自主校正功能

* 大屏LED显示

* 加热/冷却控制

* 数字通讯

* 报警

加热器断线报警

控制环断线报警

输入类型

a) 热电偶(TC):K,J,E,T,R,S,B,U,L,N,PL2,W5Re/w26Re

b) 热电阻(RTD):Pt100 JPT100

c) 直流输入:DC0~5V,DC1~5V,DC0~20mA*,DC4~20mA*

*需在输入端子间接250W的电阻

输入显示精度:(设定值SV的0.3%+1位)

输入范围:参照输入范围表

采样周期:0.5sec

过程值偏置-1999~9999℃[°F]或-199.9~999.9℃[°F](温度输入)

±全量程(电压/电流输入)全量

设定范围

a)设定值(SV):等同温度范围值

b)加热侧比例带(P):1—量程或0.1—量程(温度输入)*1量程的0.1~100.0%(电压输入)

c)制冷侧比例带(Pc):加热侧比例的1~1000%

d)积分时间(I):1—3600sec*2

RKC C400FK08-V-HN
RKC C100-FK04-M*GN
RKC CH402WR02-NMAVR K型
RKC CH902WR02-NMAVR K型
RKC RKC-C700 220V
RKC CD901-FK02-M*GN
RKC C400FK02-M*NN
RKC CH402FK02-M*GN-NN
RKC CH402FPT100 0-400 N*GN-NN
RKC C700FK06-MN
RKC REX-C-100FK02-M*MN
RKC REX-C-100FK02-V*EN
RKC REX-C-10FD02-V*EN
RKC CH402FD08-M-GNN
RKC RKC-P96
RKC REX-CH402WK02--MM AN
RKC DBH-480B4C-MX2
RKC C100FK02-M*AN
RKC CD901F801-8*hj-nn
RKC REX-P96 AC220V
RKC CD701FK02-M*AN-NN
RKC CH402FK02-M*GN-NNJK-1033
RKC CH402F801-VM-AN-5N
RKC FB900-8N-4*NN8N/A2-F801/Y
RKC FB900-MM-4*NFN5/AN
RKC REX-F400
RKC CH402FK02-M*GN-NN
RKC CH402 FK02-VM*AB
RKC CH902 FK02-VM*AB
RKC CD901FD01-NN*HNN 0-300℃
RKC C100FK02-M*MN
RKC CD901FD02-MM*AN-NNPT100
RKC REX-C10
RKC PF-4
RKC REX-P96
RKC REC-C10FSC-V2CN 0-400 AC240V
RKC CD701-FK02-M-AN
RKC CB100FK02-M*AN
RKC CD901F801-8HZ-NN
RKC CD901FK02-V*AN-NN本回答被网友采纳
第2个回答  2009-05-20
在仪表正常通电后,按参数设定模式进入并找到数据锁参数“LCK”,将其
代码置为“1000”,再按“SET”键使仪表确认,将“SET”键与“<R/S”
键两键同时按住,约3秒后,在PV显示器内显示“Cod”。
在“Cod”= 0 0 0 0时,依次按“SET”键可得到并循环显示下列参数:
SL 1 输入类型选择 见表1
SL 2 显示单位及冷端输出类型选择 见表2
SL 3 “HBA”.“LBA”及“LBA”通道选择 见表3
SL 4 第一报警模式选择 见表4
SL 5 第二报警模式选择 见表5
SL 6 控制输出类型选择 见表6
SL 7 报警继电器状态选择 见表7
SL 8 略
SL 9 略
SL10 RUN/STOP(运行/停止)及通讯功能选择 见表8
SL11 SV报警类型选择 见表9

表1 出厂值:订货时指定类型

*1:电流输入时应设定为电压输入并在输入端子上并接一只250Ω电阻。
热电偶与热电阻之间可相互转换,若与电压输入转换请交与本公司调整。

表2 出厂设定值:订货时指定类型
设定值 说 明
0 ℃ 标称单位选择
1 ℉
0 空气冷却(A型) 冷却方式选择
1 水冷却(W型)
0 0 无效

表3 出厂设定值:订货时指定类型
设定值 说 明
0 未提供加热器断线报警 加热器断线报警(HBA)
1 提供加热器断线报警 选择
0 未提供控制环断线报警 控制环断线报警(LBA)
1 提供控制环断线报警 选择
0 LBA从第一报警输出 控制环断线报警(LBA)
1 LBA从第二报警输出 输出通道选择

表4 出厂设定值:订货时指定类型
设定值 说 明
0 0 0 未设定第一报警(ALM1)
0 0 1 上限偏差报警
0 1 0 上/下限偏差报警
0 1 1 过程值上限报警 第一报警(ALM1)类型
1 0 1 下限偏差报警 选择
1 1 0 带报警
1 1 1 过程值下限报警
0 无待机报警功能 第一报警(ALM1)待机功能
1 有待机报警功能 选择

表5 出厂设定值:订货时指定类型
设定值 说 明
0 0 0 未提供第二报警(ALM2)
0 0 1 上限偏差报警
0 1 0 上/下限偏差报警
0 1 1 过程值上限报警 第二报警(ALM2)类型
1 0 1 下限偏差报警 选择
1 1 0 带报警
1 1 1 过程值下限报警
0 无待机报警功能 第二报警(ALM2)待机功能
1 有待机报警功能 选择
表6 出厂设定值:订货时指定类型
设定值 说 明
0 正动作(D型) 正/逆动作选择
1 逆动作(F,A和W型)

0 PID 自整定 *1 控制动作类型选择
1 加热/冷却PID自整定 *2
0 加热侧时间比例输出(M,V
G和T输出) *3 控制输出类型选择
1 加热侧连续输出(电流4-20mA (加热侧)
DC)
0 冷却侧时间比例输出(M,V
和T输出) *3
控制输出类型选择
1 冷却侧连续输出(电流4-20mA
DC ) (冷却侧)

*1 D型:PID自整定(正动作)
F型:PID自整定(逆动作)
*2 A型:加热/冷却PID自整定(空冷)
W型:加热/冷却PID自整定(水冷)
*3 M输出:接触器触点输出
G输出:可控硅触发器输出
V输出:电压脉冲输出
T输出:可控硅输出

表7 出厂设定值:订货时指定类型
设定值 说 明
0 激励报警 激励报警/非激励报警
1 非激励报警 (第一报警侧)
0 激励报警 激励报警/非激励报警
1 非激励报警 (第二报警侧)
注:激励报警是指报警继电器触点由NO变为NC。
非激励报警是指报警继电器触点由NC变为NO。

表8 出厂设定值:订货时指定类型
设定值 说 明
0 无RUN/STOP(运行/停止)功能 RUN/STOP功能选择
1 有RUN/STOP(运行/停止)功能
0 无效
0 无通讯功能 通讯功能选择
1 有通讯功能
0 无自主校正功能 自主校正功能选择
1 有自主校正功能
表9 出厂值:“0000”
设定值 说 明
0 第一报警,无SV报警 第一报警,SV报警选择
1 第一报警,有SV报警
0 第一报警,SV下限报警 第一报警,SV报警方式选择
1 第一报警,SV上限报警
0 第二报警,无SV报警 第二报警,SV报警选择
1 第二报警,有SV报警
0 第二报警,SV下限报警 第二报警,SV报警方式选择
1 第二报警,SV上限报警

在“Cod”= 0 0 0 1时,依次按“SET”键可得到并循环显示下列参数:
` SLH 设定测量范围上限
SLL 设定测量范围下限
PGdP 小数点位数
OH 控制输出不动做带宽
AH1 第一报警输出不动做带宽
AH2 第二报警输出不动做带宽
CTr 电流互感器比率
dF 数字滤波常数
STTM 使测量值稳定的时间因数
STPK 比例带计算的因数
STIK 积分计算的因数
SLH: 出厂设定值:订货时指定数值
输入类型 设定范围
K 0 to 1372℃(0 to 2502℉)
J 0 to 1200℃(0 to 2192℉)
R 0 to 1769℃(0 to 3216℉)
S 0 to 1769℃(0 to 3216℉)
热电偶输入 B 0 to 1820℃(0 to 3308℉)
(TC) E 0 to 1000℃(0 to 1832℉)
N 0 to 1300℃(0 to 2372℉)
T -199.9 to +400.0℃(-199.9 to +752.0℉)
W5Re/W26Re 0 to 2320℃(0 to 4208℉)
PL 0 to 1390℃(0 to 2534℉)
U -199.9 to +600.0℃(-199.9 to +999.9℉)
L 0 to 900℃(0 to 1652℉)
RTD输入 Pt100Ω(JIS/IEC) -199.9 to +649.0℃(-199.9 to +999.9℉)
JPt100Ω(JIS) -199.9 to +649.0℃(-199.9 to +999.9℉)
电压输入 0 to 5V DC -1999 to +9999(可编程范围)
1 to 5V DC
电流输入 0 to 20mADC -1999 to +9999(可编程范围)
4 to 20mADC
SLL: 出厂设定值:定货时指定数值
注意: SLH ≥SLL。

PGdP: 出厂设定值:0001
此参数只在线性输入时才有显示并可设定,最多位数:3位。

OH:
可设定范围 出厂设定值
TC和RTD输入: 0到100或0.0到100.0 2或2.0
电压和电流输入: 全量程的0.0%到10.0% 0.2

AH1: 只有在第一报警设定为有效时才有显示并可设定。
可设定范围 出厂设定值
TC和RTD输入: 0到100或0.0到100.0 2或2.0
电压和电流输入: 全量程的0.0%到10.0% 0.2

AH2: 同AH1。

CTr: 只有在加热器断线报警设定为有效时才有显示并可设定。
可设定范围 出厂设定值
CTL-6-P-N 0到9999 800
CTL-12-S56-10L-N 0到9999 1000

dF: 如果设定为0,输入数字滤波器为关闭。
可设定范围 出厂设定值
0 到100秒 1 秒

STTM: 当自主校正被设定为有效时才有显示并可设定。
可设定范围 出厂设定值
0到200 100

STPK: 当自主校正被设定为有效时才有显示并可设定。
可设定范围 出厂设定值
0到200 67

STIK: 当自主校正被设定为有效时才有显示并可设定。
可设定范围 出厂设定值
0到200 16

在“Cod”= 0 0 0 2时,依次按“SET”键可得到下列参数:
TCJ: 仪表所记录的在输入端子周围空气温度的最大值(-10℃ - +100℃)。
WTH: 仪表所记录的使用时间的高值,最小单位:10000小时。
WTL: 仪表所记录的使用时间的底值,最小单位: 1小时。
注意:上述三个参数仅为只读而不能人为改变。