77问答网
所有问题
谁有日本理化RKC温控仪ch402系列中文说明书?谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-02-23
你可以上工控网自己找一下,会有的啊。没有的话留下邮箱,我发给你吧。
第2个回答 2019-11-04
给你一个网址,里面是理化RKC温控器说明书,不知道有没用你要的型号。你可以下载看看。
http://bbs.comeon365.com/dispbbs_4_210.html
相似回答
谁有日本理化RKC温控仪ch402系列中文说明书?谢谢
答:
给你一个网址,里面是
理化RKC温控器说明书
,不知道有没用你要的型号。你可以下载看看。http://bbs.comeon365.com/dispbbs_4_210.html
RKC温控器RKC温控器
选择
答:
RKC系列温控器
提供了多种尺寸选择,以满足不同的应用需求。以下是各型号的主要特点:RH400 尺寸:48x96mm,纵深60mm,重量约250g。它支持热电偶类型包括K、J、R、S、B等,测温热电阻输入为PT100和JPT100。电压范围为DC0-DC5V或DC1-DC5V。报警类型多样,包括温度上下限、偏差等,并可设置待机动作。...
如何把
RKC
CH402温控
表由PT100改为4-20ma输入?我把该改的都该了,为什么...
答:
看你是什么型号的表,以
RKC
CH402
为例:如果要求不高,把PT100的两端接到表的10脚11脚上,同时把11脚和12短接起来就可以了。如果要求高或表到PT100路比较远,在PT100的其中的一个脚接两根线,接在表的11脚和12脚,PT100的另一个脚接到10脚,这样RKC表会自动计算和补偿表到热电阻之间的线路误...
谁能介绍一下
rkc
rh400 .
ch402温控仪
板的各部分作用及维修?
答:
一般是控制外围芯片的选通端),如果有跳变信号
说明
单片机正常(反之则坏了),则要查显示单元如果全不亮肯定是驱动显示单元的IC坏了,局部不显示则是显示单元坏了(如数码管,LCD),信号,输出单元流程也是一样的,可能帮不上你希望对你有所启发.我的QQ:81066300,可加我大家探讨一下.
关于
RKC温控
表选型?
答:
RH,
CH
,CD,CB,D...,为
RKC
的
温控
表系列,RH是塑机专用的,CH是常用的类型,CD是可带有通讯功能的温控表,具体可参考我司相关资料。上海日弘电气 021-6150825.
...能设置一个范围来切断或者打开加热棒。 比如
CH402
这个型号。_百度知 ...
答:
首先,您说的功能,一般
温控器
都有。其次,您需要的这个,只要温控器使用ON/OFF开闭式控制,或者找个报警输出点,设置为110℃,然后再设置一个滞后参数(也有可能叫死区什么的),设置20℃即可,表示110℃关加热,回差20℃也就是90℃开加热。另外
RKC
的
CH402
貌似只有PID的控制方式,控温精度高,但不能...
rkc温控
表
CH402
显示STOP为什么
答:
是表停止工作输出也停止,按键r/s几秒后表就自己恢复运行了,按键r/s是运行和停止转换键。
大家正在搜
欧姆龙E5EC温控仪中文说明书
温控仪ch402说明书
瓦特隆温控仪中文说明书
kt9温控仪中文说明书
sr93温控仪中文说明书
jumo温控仪中文说明书
mr13温控仪中文说明书
shimaden温控器中文说明书
watlow温控表中文说明书