77问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器怎么设置外部控制
ABB变频器如何
为参数
设置
答:
在第一次运行时
设置
以后就不需要再改变了,这一组参数代码范围从9901~9910共10个参数。
ABB变频器
工作原理:通过将380V交流电压整流滤波成为平滑的510V直流电压。再通过逆变器件将510V直流电压变成频率与电压均可调的交流电压,电压调节范围在0V--380之间;频率可调范围在0HZ--600HZ之间。以达到
控制
电动...
ABB变频器怎么
PID
控制
答:
首先要确定的你是
ABB
哪个系列的
变频器
。ACS510为例:首先你要把9902
设置
为6采用PID
控制
宏。其次
设定
好
外部
一控制和外部二控制的切换点,默认的为DI2,然后就是各自的启动点 ,默认为DI1和DI6。接下来就是接反馈信号,不知道是压力变送器还是远传压力表。接到模拟量AI1或AI2。如果压力变送器是电流...
ABB变频器
acs800
如何
用利用面板调速?
答:
先按“
设置
”键,再按“∧”和“∨”修改频率数字,再按“设置”键确认即可。
变频器外部
端子RH、RM、RL 是速度控制端子。1.三段速运行,RH、RM、RL 是控制电动机转速的。PLC 程序控制输出信号,由PLC 输出信号分别
控制变频器
RH、RM、RL 端子或直接控制这三个速度控制端的单独通断,就能相应实现电动...
abb变频器怎么设置
不用
控制
盘
答:
可以使用变频器的辅助端子。
ABB变频器
是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于
控制
和调节三相交流异步电机的速度,可以使用变频器的辅助端子,
设置
成为远程控制或者人机界面儿控制,就不用控制盘了。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及...
急.ACS510系列
ABB变频器
,闭合正转端子,频率模拟量给定,频率达到49HZ...
答:
1402 8 (继电器输出2,大于49HZ动作)1403 9 (继电器输出3,小于30HZ动作)1601 0 (运行允许:只有DI1 得电,
变频器
才允许运行)1608 1 (起动允许1:变频器不需要连接任何
外部
起动允许信号就可以起动)3201 103 (监控器 1 参数:频率)3202 30 (监控器 ...
ABB
的ACS510
变频器
(110KW),没有
外部控制
只
设定
一个固定频率,给变频器...
答:
最好是把电机的铭牌参数全部输进
变频器
,这样可以在你误操作或其他因素,导致超过电机自身
设定
参数时,变频器对电机实施保护,其他的没有什么特别需要
设置
的,如果你已经设置了一个固定频率了,只要接好电源后,送电,按下变频器开机按键就行了。
abb变频器
参数
怎么设置
?
答:
abb变频器
是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于
控制
和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据着重要的地位。ABB标准变频器的购买、安装、
设置
和使用都很简单,可以节省...
请教大侠,
ABB
550
变频器
用电位器给定的PID
控制
,手册上的给定值1选择...
答:
外控
方式2
设置
参数1002,1102,1106,1107,1108 意思是说可以选择不同的
控制
源,但同时只有一个能控制传动 外控1与给定1;外控1与给定1在外控方式时是对应的.本地控制时盘给定1与给定1;盘给定2与给定2也是对应的.压力控制在0.4mp. 如果压力传感器是1.6Mp信号输出4--20mA.即4/16=0.25
变频器
4011...
这有
ABB ACS
510变频器一台,我需要用PLC的4—20mA电流输出去
控制变频器
的...
答:
首先,先将
变频器
的频率给定
设置
为模拟量给定(参数1103设为1),此时变频器频率给定选择为AI1输入。然后选择13组参数,将1301设置为20%,1302设置为100%即可。
abb变频器
不允许本地
控制
答:
abb变频器
不允许本地
控制
可以重新
设置
。具体方式如下:1、确定空开闭合,接触器得电。2、按LOC/REM使变频器为本地控制模式。3、按PAR进入控制盘的参数设置模式,用双箭头键选到99参数组,用单箭头键选择04,ENTER进入,99.04电机传动模式,DTC变频器
设定
值为转速。