答:
03.20
变频器
最后一次故障的代码 LAST FLT)4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式; (取消直接按ACT)二、上传和下载 如何将已经
设置
好电机需要上传到CDP-312操作面板上:1. 激活可选设备的通讯 确认98.02 COMM.MODULE LINK
设定
为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为
ABB
DRIVES 2. 按LOC/REM切换...
如何外部
电流
控制ABB变频器
内部,我是通过远传压力表到PID表PID输出电流...
答:
不知您用的是
ABB
哪一种
变频器
?说明书上都有的,既然你已经用了PID表,那变频器的接线就更简单了。直接将PID调节仪输出电流线接到变频器模拟调速电流端子上就行了。具体请您参考一下所使用的变频器得说明书。
ABB变频器怎么设置
?
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器
ACS510的端子
控制
回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数
设置
对维修和使用有很大帮助。
ABB变频器控制
方式变频器端子控制,通过端子来控制启动和停止,要改哪...
答:
**:- 如果你需要端子来
控制
方向,那么你也需要
配置
相应的参数,例如 `DI FUNC`来为某个数字输入端子分配“Forward”或“Reverse”功能。请确保在进行任何配置更改之前,首先关闭电源并确保安全。此外,强烈建议在更改参数之前查阅你所使用的
ABB变频器
的具体手册或技术文档,以确保准确无误地进行配置。
请问
ABB变频
ACS510_01
设定外部控制
时 正转 电位器 故障 输出电流和运 ...
答:
根据你的图纸,
设置
是比较简单的,首先,DI1用于启动
变频器
,二线制;其次,继电器输出3为故障报警;AO1输出转速,AO2输出电流,输出端并联500Ω电阻,应该是将0-20mA电流变为0-10V的电压信号。具体设置大概为:1001=1;1003=1;1103=1;1403=16;1501=102;1507=104。另外还需要根据电动机数据和...
ABB变频器如何
为参数
设置
?
答:
ABB变频器
参数
设置
如下:一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地
控制
模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器
设定
值为转速 (多数情况下用这种模式)...
有一台
ABBacs
800
变频器
,需要
设置
哪些具体参数才能实现简单的
外部控制
...
答:
哥们,你要仔细看说明书,机型差异很大的。但简单应用只需
设定
运行频率就可以,还有
外部控制
也有设定,启动时间制动时间看有没有实际需要。只是既然用到了
变频器
,恐怕不会那么简单滴。我以前搞过台达和富士。
ABB变频器
ACS510-01-025-04现在为就地
控制
,不知道
怎么
调成远程.请问...
答:
面板左侧有个按键,上面标注的LOC/REM转换,按这个键就可以调了。
变频器ABB
510的PID的
控制
答:
途径1:
外部
给定信号给定AI1口,电位器选择在1K ohm---10K ohm. AI2口为实际反馈信号,即压力表反馈信号。AO口模拟输出信号可自定义,参看15组参数,具体赋值可参看01组参数。从上图可以看出DI口定义了两路起停信号,只有10、14、17、18端口都接通时才能实现PID调节,形成闭还
控制
途径2:内部给定...
ABBACS
800
变频器外部怎么
给频率
答:
ACS800系列
变频器
有2个
外部
模拟量的接口(AI1,AI2),一个外部电位器的接口,都可以给定频率,选了哪个接口就在参数组里面
设定
那个通道,在参数组11里面
设置
,然后在13组参数里面设定信号类型,当然通讯也可以,DP通讯--需要变频器上装DP通讯卡(RPBA-01),然后在你的PLC上面装上对应的通讯卡件,假如是...