请问
ABB变频器
里的
外部
EXIT1,EXIT2与给定1,给定2的关系。谢谢!_百度...
答:
EXIT1,EXIT2应该是运行监视的参数。两个都是
外部
频率
控制
的显示参数,只不过EXIT1给定1是以HZ数显示,而EXIT2给定2,是以百分比来显示。实际上都是显示 运行中频率的值。
ABB变频器
DCS启停
怎么设置
答:
首先
设置变频器
是两线制
控制
还是三线制控制,如果是两线制控制DCS只要输出一个开关量就可以了,高电平启动,低电平停止。如果变频器选择三线制控制,那么DCS需要提供两个开关量的输出控制
abb变频器
的参数
怎么设置
啊?
答:
恒定参数为50hz。一个
变频器控制
三台泵的工频 变频转换,当然若是一台泵的话当然可以不用PLC建议楼主给PLC的加泵信号用变频器的继电器(定义为48hz-50hz输出)减泵信号用变频器的继电器(定义为0hz-5hz输出),并且加减泵信号要持续一段时间(可
设定
)才有效因为只有压力没有达到目标值得时候变频PID调节会...
ABB变频器
ACS510恒压供水一拖一
如何设置
,无PLC,变频器
控制
。
答:
13组参数
设置
模拟量的最小值20%,4009改成19内部,4010改成30%。就OK了
abb变频器如何设置
速度
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器
ACS510的端子
控制
回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数
设置
对维修和使用有很大帮助。
ABB变频器
使用远程
控制
,无法运转是什么原因呢?
答:
像
abb
之类的国外
变频器
都会考虑到安全问题,所以远程启动(看不到现场工况)在
设置
中会有相关联的条件(包括总断路器闭合状态、紧急停止按钮状态等)全部满足才能远程启动。变频器运行最简单的方式肯定是本地
控制
所有的操作都在面板上完成不用接线,通常是做空载JOG测试的方式使用的。变频器出厂设置的参数...
abb变频器控制
面板电池
怎么
取下来
答:
你是说操作盘吗? 可以的,但是最好先选择到
外部控制
再拿下控制盘。按LOC/REM按键,屏幕左上角L消失即为外部控制模式。
ABB变频器
510型,用远传压力表,可调电位器进行恒压
控制
,
如何
接线和设 ...
答:
AI1接电位器,AI2接远程压力表,AI2拨到电压位置。DI1 24V接起停,GND COM短接。参数。9902=6 1002=1 1003=1 1102=7 1106=19 1201=0 1601=0
ABB 变频器
ACS510用远传压力表做恒压供水 怎么接线
怎么设置
参数?
答:
ABB ACS
-510型变频器做恒压供水,有三种方式:1、用PID宏控制:一台
变频器控制
一台水泵;2、用PFC宏控制:一台变频器控制多台水泵,变频器始终控制一台水泵调速,其他的泵直接挂工频启动,由变频器的输出端子来控制其他泵的启停;3、用SPFC宏控制:一台变频器拖动多台水泵,轮流启动,变频器相当于...
ABB变频器怎么设
自动工作模式
答:
03.20
变频器
最后一次故障的代码 LAST FLT)4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式; (取消直接按ACT)二、上传和下载 如何将已经
设置
好电机需要上传到CDP-312操作面板上:1. 激活可选设备的通讯 确认98.02 COMM.MODULE LINK
设定
为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为
ABB
DRIVES 2. 按LOC/REM切换...