请问一台
abb变频器
用远程
控制
,
怎么设
参数
答:
你是用4-20ma的,模拟量接入ai端口时,要注意j1跳线开关是否选择在电流模式。
...远程压力表
控制
ABB
AC510
变频器 怎么
接线和
设定
参数
答:
1、如果您按我说的做了,而且正确请采纳。2、说明书的40多页有个PID
控制
宏端子线路图,按那个接端子控制电路。4、5和6接压力表,红色2位拨码开关拨到左边,11和12短接,10和14短接,10和17短接,10和18做起停。其他的线可以不接。3、主电路不用说了吧。4、然后设9902=PID宏,9905-9909=电机...
求助
abb变频器
调整正反转
怎么设置
答:
只需在DI2数字输入2可编程即可;默认2=正向/反向。控制正转、反转的继电器的触点分别接在二个多功能端子上,把
变频器
参数
设定控制
命为为端子控制,修改多功能端子对应的参数功能为:正转、反转。(需与接线相对应,变频器都有正转、反转端子,接上正转、反转的继电器的触点就可),变频器所控制的电机...
ABB变频器
使用远程
控制
,无法运转是什么原因呢?
答:
像
abb
之类的国外
变频器
都会考虑到安全问题,所以远程启动(看不到现场工况)在
设置
中会有相关联的条件(包括总断路器闭合状态、紧急停止按钮状态等)全部满足才能远程启动。变频器运行最简单的方式肯定是本地
控制
所有的操作都在面板上完成不用接线,通常是做空载JOG测试的方式使用的。变频器出厂设置的参数...
ABB变频器
选择
外部控制
电机时,点动反向启动 但是反向启动速度太低 启动...
答:
仅供参考 可能
设定
参数问题,启动时间等 可能由正传到反转,由于惯性,不能马上切换,中间需等停止,立刻反转,电流大,启动时间长。
你好,我想咨询一下远程
控制ABB
的
变频器
,参数应该
怎样设置
啊?
答:
说明书上不是都有吗,找一下说明书就是了。手册上的参数
设置
很清楚的。
ABB变频器
ACS510
控制
线
怎么
接线?
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器
ACS510的端子
控制
回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数
设置
对维修和使用有很大帮助。
ABB变频器
580
外部控制
,能自动反转吗?
答:
可以支持自动返场,因为这种在
外部控制
的情况下,它的自动反转是比较好开启的。
Acs550的
abb变频器控制
行车大车行走的,外置制动斩波器和制动电阻。但是...
答:
参数2005过压
控制器
设成disable,关闭过压控制器。外置斩波器的激活电压要
设置
正确,设得太高也无法激活。电阻的连接要正确,如果接到斩波器IGBT的两端是无效的,要与IGBT串联而不是并联。
有那个老师知道
ABB变频器
ACS510-01
怎么设置
端子启动
答:
ACS510出厂就是标准宏,能端子启动的。面板上有个按键LOC/REM本地
控制
与远程控制按一下就好了。但有个前提你选择哪个应用宏你得按哪个宏接线。9902是更改应用宏的