雨淋阀需要多线控制吗
新消防规范
多线控制
启动后撤指令停止可以吗
答:
但对于雨淋阀的多线控制,只有控制其打开,没有控制其关闭的
。而且,当你启动某一消防联动设备时,不止是该消防设备启动了,还可能连锁启动一系列其他设备,例如雨淋阀打开会连锁消防泵,排烟风机启动联锁其出口防火阀打开等。某些消防设备的复位需要到现场手动进行。因此,对于火灾报警联动设备的操作要慎重...
湿式报警
阀
用几根线
答:
采用多线制
,不要24V,要一个压力开关。一个,或者两个模块都可以。一个模块控制起、停,两个模块一个起一个停。湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。由于阀瓣的自重和...
雨淋
消防泵
控制
的启停按钮与消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘...
答:
是的。雨淋消防泵的直接起停按钮,需要直接采用单独的线路引到消防控制室的多线控制盘和手动控制盘
。可以从控制盘,直接启动雨淋泵。雨淋报警阀组的电磁阀采用模块直接联动。和再多线盘直接设置手动控制按钮启停。
雨淋阀
组电磁阀怎么接线
答:
雨淋阀
组电磁阀与
控制
电磁阀的单输入模块的24V输出连接,当模块启动,输出24V,启动电磁阀,排出雨淋阀压力腔内的水,开启雨淋阀。电磁阀不提供反馈接点,所以,模块的反馈可以不接,或者再安装一个压力开关了。
消防弱电湿式报警
阀
如何接线
答:
采用多线制
有影响但是还可以正常启动的。水泵
控制
柜设置手动状态
雨淋阀
动作联动
多线
启动水泵会导致无法启动,不过压力开关还是可以动作启泵的。就是启泵延迟了一些时间。
消防手联动是什么意思?
答:
总线手控,是在主机上有一些按钮,可以设定这些按钮按下的时候控制现场设备启动,而这些设备连接的是总线控制模块,所以这种控制方式叫总线手控;另外一个是远程联动吧?远程联动就是一般我们说的直接控制或者叫
多线控制
,在消防系统里,对于一些重要的设备,如消防泵、喷淋泵、送风机、排烟机这些设备,消防...
消防系统消火栓和喷淋系统可以用同一管道吗
答:
不可以,当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统。消火栓 与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政...
消防报警的点数要如何计算?
答:
如果是做预算统计点数,是按照以前
多线
制安装点数统计的以便计算主机安装接线费用。 现在的主机都是总线制,一般就按照系统内总点数来统计,可以在系统图上面数出来,包括:感烟、感温探测器,手动报警按钮,警铃,声光报警器,消火栓按钮,
雨淋阀
(压力开关,信号阀,电磁阀),气体灭火系统点等。 实际...
干式报警
阀
安装
需要
多少个24伏电源?
答:
采用
多线
制,不
要
24V,要一个压力开关。一个,或者两个模块都可以。一个模块
控制
起、停,两个模块一个起一个停。湿式报警
阀
是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。由于阀瓣的自重和...