77问答网
所有问题
当前搜索:
雨淋报警阀要放多少根线
湿式
报警阀用几根线
答:
采用多线制,不要24V
,要一个压力开关。一个,或者两个模块都可以。一个模块控制起、停,两个模块一个起一个停。湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。由于阀瓣的自重和...
请教下:
雨淋阀
到消防
报警
控制器需接入哪几个点,需用
多少
芯控制线?
答:
雨淋阀
一般用于预作用系统的,当现场由火灾的时候,需要由
报警
控制器发出信号进行联动,一般的用输出模块接入报警系统,雨淋阀的控制端接模块的输出端。
10层共5000个喷头,要安装
多少
个消防喷淋?要安装
几条
湿式
报警阀
主管?
答:
消防规范规定每个湿式报警阀所带喷头数不宜超过800个,报警阀主管道使用DN150钢管,最少使用7个报警阀
,这样以后装修可以增容喷头数量。详见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(6.2.3.1条)6.2 报 警 阀 组 6.2.1 自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,...
报警阀
组的设置要求及检查方法
答:
设置规范概览 按照GB 50084-2017自动喷水灭火系统设计规范,设置
报警阀
组是基本要求。对于串联接入湿式系统配水干管的其他系统,应设置独立的阀组,控制洒水喷头数量需计入湿式阀组总数,上限不超过800只。同时,阀组内洒水喷头的高程差不得超过50米,以确保系统的正常运行。报警阀组的位置选择至关重要,应...
消防弱电湿式
报警阀
如何接线
答:
采用多线制,不要24V
,要一个压力开关。一个,或者两个模块都可以。一个模块控制起、停,两个模块一个起一个停。湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。由于阀瓣的自重和...
雨淋报警阀要
接直启线吗
答:
要。
雨淋报警阀
是非常重要的,要接直启线。报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。
消防自动喷淋灭火系统末端压力
多少
为正常值?
答:
FM要求是管网压力1.1Mpa。《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。自动喷水灭火系统由洒水喷头、
报警阀
组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由...
自动喷水灭火系统中
报警
系统,控制系统组成及安装要求
答:
水泵的启动控制及状态信号
需要报警
系统通过多线直控实现;预作用系统、雨淋系统和水幕系统除了和湿式系统相同的地方之外还需要通过控制模块对
雨淋报警阀
进行控制并接收状态信号。各种模块需要安装在模块箱内,不允许直接安装在强电配电箱或控制柜内,线路需要使用耐火或阻燃线缆并暗敷或使用钢管明敷。
消防喷淋头的安装要求
答:
平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式
报警阀
自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。 开式消防喷...
消防喷淋安装规范100管可按装
多少
喷头
答:
经过查表8.0.9得,消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头。自动喷水灭火系统由洒水喷头、
报警阀
组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
雨淋阀组现场安装图图集
湿式报警阀启泵几根线
雨淋阀几根线
雨淋阀怎么接线
6组湿式报警阀与控制柜穿几
湿式报警阀组需要几根线
雨淋阀直启线的接线方法
雨淋电磁阀需要直启线吗
预作用报警阀需要走几组线路