泵房里的消防控制箱手动,自动会影响雨淋系统发生火灾的启动吗?

如题所述

有影响但是还可以正常启动的。水泵控制柜设置手动状态雨淋阀动作联动多线启动水泵会导致无法启动,不过压力开关还是可以动作启泵的。就是启泵延迟了一些时间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-24
不能,消防控制主机系统,当消防设备接收到火灾情况后,满足联动启动条件后在控制器处于自动状态才能启动“处于自动状态的设备”,
第2个回答  2021-09-23
电柜处于手动,远程和自动启动都失效,只能人员在泵房手动启动。会影响火灾应急启动