77问答网
所有问题
泵房里的消防控制箱手动,自动会影响雨淋系统发生火灾的启动吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-09-23
有影响但是还可以正常启动的。水泵控制柜设置手动状态雨淋阀动作联动多线启动水泵会导致无法启动,不过压力开关还是可以动作启泵的。就是启泵延迟了一些时间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/38YpqNW8IW8NINWWvW.html
其他回答
第1个回答 2021-09-24
不能,消防控制主机系统,当消防设备接收到火灾情况后,满足联动启动条件后在控制器处于自动状态才能启动“处于自动状态的设备”,
第2个回答 2021-09-23
电柜处于手动,远程和自动启动都失效,只能人员在泵房手动启动。会影响火灾应急启动
相似回答
消防泵房控制
柜打到
手动,
多线盘也能远程
启动?
答:
不能
,水泵控制柜必须打到自动状态。
发生火灾
时
,消防
联动
控制
开关打在
自动
状态
,水泵房
也必须打在自动上吗...
答:
不算是的
。这个根据消防规定的是消防水泵控制柜,风机控制箱,控制室主机平时也需要在自动状态下的,不是起火后才设置自动状态的。
消防
水泵
控制
柜平时是否
自动
状态
答:
消防控制
水泵的控制柜需要有
手动自动
转换开关,这个一般无人值班是需要设置自动状态的,有人值班时设置手动状态的,不论是手动还是自动状态水泵都是不
会启动
的
,自动
状态下需要消火栓按钮或者压力开关联动启泵 ,手动状态时需要
手动控制启动
按钮启动。为什么要设在自动状态 采用临时高压消防给水的室内消火栓系统...
泵房
和
消防
主机都处于
手动
如果
发生火灾
该怎么处置?
答:
消防主机马上调
自动,
马上排消防管理员到泵房值班,水泵控制柜可以打自动,也可以手动。按实际需要
控制消防
泵。
消防
各
控制系统
均处于
自动
状态
,发生火灾,
灭火后消防泵是远程按钮停止还...
答:
你想用哪个停就用哪个停,如果
泵房的控制
柜状态在手动上,只能在
泵房手动
停止,如果
泵房控制
柜的状态是
自动的,
你在控制室就可以停掉。
如果
发生火灾泵房
和
消防
主机都处于
手动
状态下该如何操作?
答:
这种情况只能到
消防水泵房手动启动消防
水泵,可以在消防水泵
控制
柜上
启动手动
按钮,也可以直接启动机械应急开关。
消防泵房
设在
自动
上,如有
火灾发生,
是否只要在
控制
室按下
启动消防
按钮就...
答:
是的,这个
控制
室直接启动按钮启动就可以直接
启动消防
水泵的。
大家正在搜
消防控制室手动直接控制
消防控制器在自动还是手动
消防控制室自动和手动
消防控制室手动控制盘
消防水炮手动控制箱安装位置
消防手动控制线是什么
消防手动控制线为什么是七芯
消防手动控制线怎么接
消防风机手动控制线
相关问题
消防控制室主机在手动状态,水泵在自动状态,发生火灾后水泵可不...
泵房和消防主机都处于手动如果发生火灾该怎么处置?
预作用、雨淋、水幕系统火灾自动报警系统启动消防泵不受联动控制...
如果发生火灾泵房和消防主机都处于手动状态下该如何操作?
消防联动控制器上的手动控制盘,受水泵控制柜自动手动状态影响吗...
消防水泵自动与手动区别,实际情况一般是打自动还是手动
消防各控制系统均处于自动状态,发生火灾,灭火后消防泵是远程按...
消防泵启动方式,有几种?泵房调成手动或自动状态能从其他位置启...