35千伏pt柜避雷器没接地会烧互感器嚒
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-21
é¿é·å¨æ²¡æ¥å°ï¼å½35KVæ¯çº¿åºç°é·å»çè¿çµåæ¶ï¼å°ä¸è½éå¶è¿çµåæ°å¼ï¼æ¯çº¿ä¸ææ¥ç设å¤ï¼å æ¬PTï¼é½å¯è½è¢«å»ç©¿æåã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNN3WpIvWWIGNG8N3W.html
相似回答
请问35KV高压侧
PT柜
电压
互感器
爆裂是因何造成的
答:
可能原因:
1、PT本身存在缺陷
,运行电压下或瞬时过电压下短路故障而熔断器未正常保护 2、铁磁谐振
电压
互感器
(
PT
)
烧毁
问题分析
答:
初步判断是由于谐振导致的过电流将电压互感器烧毁
。原因分析:1.从现场情况来看,现场并不具备能够准确快速辨别单相接地的设备和条件,虽然电站负责人说没有发生接地故障,但是瞬间的单相接地又突然消失的这种情况,现场没有条件能够辨别。而瞬间接地是电网发生谐振重要原因。2.企用变电站的负载多为感性负载,...
110KV变电站出现弧光
接地
报警,123分钟后35KV
PT柜
内C相电流
互感器
爆炸...
答:
很严重啊。。。应该是高压母线 蜕皮漏电 接地处焊接不合格 导致电流过大 35KV
PT柜
内 荷载过大导致爆炸 首先检查接地跟高压母线
...包括:进出线开关和计量用电流,电压
互感器
和
PT柜
里互感器一起,_百度...
答:
电流
互感器不会
打坏,因为一次电流在电流互感器上产生的实际压降很小。电压互感器一般不应该在耐压试验时接入试验回路,否则再二次线圈上产生的高压容易造成绝缘击穿。至于实际有无问题,建议把
PT
拆下来,摇摇绝缘就知道了。
郭工你好,35kv
互感器
屡烧一次侧保险怎么回事?谢谢
答:
你好,我也是计量所的,有规定的,
PT柜
应装设熔断器,配电室一次设计位置应在
避雷器
下方,PT故障时可以限制短路电流,母线失压时可以限制PT励磁电流窜入保护二次,一般取值0.5A\1A。3777
怎么看
PT
的接线方式,电压
互感器
,还有CT的怎么看
答:
看一下该柜子的一、二次系统图就知道了。这是
PT柜
,没有CT。电压
互感器
铭牌上的图看不太清楚,该柜装有电压互感器和
避雷器
,电压互感器一次星接,好像三个二次绕组,一组星接一组开口三角接。
...V升220V变压器没电,
PT柜
高压熔断器
烧掉
还是
互感器
坏掉
答:
这种情况大多是熔断器出了问题,如果你的
PT柜
低压熔断器是好的,问题很可能出在PT柜高压熔断器上;检查和更换PT柜上的高压熔断器一定要注意安全;请先取下PT低压侧三相熔断器,然后拉开PT高压侧隔离开关,再取下PT高压侧三相熔断器,如果测量有熔断的,还需要检查PT的情况,如无问题,才能更换新的高压熔断器...