77问答网
所有问题
220kV变电站:220kV母线PT避雷器装设了均压环而110kV母线PT没装为什么?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-05-24
根据电压等级越高,杂散电容越大,110kV及以上的避雷器都应装设均压环。杂散电容的存在,会造成避雷器周边的电荷分布不均匀,即避雷器四周各点与避雷器之间的电位差分布不均匀,电压高的地方就容易发生损坏,所以加一个避雷器均压环。均压环为一环形闭合线路,将高电位的电荷导向低电位处,使得在环形各部位没有电位差。电压分布均匀,不发生局部击穿而损坏。
我们站也是110kV没装,可能也是出于对电压等级的考虑吧。
本回答被网友采纳
相似回答
220kV变电站
设计中的
避雷器
选择问题
答:
根据电压等级越高,杂散电容越大,110kv及以上的避雷器都应装设均压环。
杂散电容的存在,会造成避雷器周边的电荷分布不均匀
,即避雷器四周各点与避雷器之间的电位差分布不均匀,电压高的地方就容易发生损坏,所以加一个避雷器均压环。均压环为一环形闭合线路,将高电位的电荷导向低电位处,使得在环形各...
为啥变电站10kv
出线不用装线路
PT
呢~~
答:
没有必要,
变电站10kV母线
上都
装设有PT
。
我想了解下
10kv
,35kv,
110kv
,
220kv变电站
中哪些装了线路电压互感器,哪 ...
答:
母线电压互感器这4个电压等级都要装,在现场我们称电压互感器为PT 。线路电压互感
器10kV
的不会装,别的都会。下面说作用,首先说PT的作用,PT的主要作用是把高电压变为低电压(通常二次给电压U2n=100V),用于计量,保护,同期等等。一般一个PT会有多个二次绕组,各用于不同的地方。线路PT与
母线PT
...
110kV
、
220kV变电站
设计中,出线间隔中
为什么
只设计B相带PT?而且
母线PT
...
答:
一般老的
变电站
是母线用单相PT,线路三相吧?线路三相只要用于线路保护的启动条件,另外线路电量的计量也需要三相。母线一般单相,用于合闸时与线路做同期判断用。估计现在设备便宜了,现在
220KV
的母线也都是设计成三相的了。
110kV
的不太清楚。
110kv变电站
送电时要先送
母线pt
吗
答:
1、需要。因为
:PT
柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。2、
变电站
,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按...
电流互感器和电压互感器在运行中常见的故障有哪些?怎样处理
答:
(5)不准以
220kV母线
电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。 220kV I、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联...
110kV变电站PT
间隔问题
答:
线路变压器组内桥,使用的应该是线路
PT而
不是
母线PT
,所以
避雷器
放在线路侧。你看的是国网还是南网的
110
典设?改正一下,A2的主接线是有母线PT,也有线路PT的。应该是校验过避雷器的保护范围了,线路侧的避雷器能保护母线和线路PT。
大家正在搜
变电站母线上设置避雷器是为什么
变电站母线装设避雷器是为了
变电站母线上安装避雷器是为了防止
500kv母线为什么不装避雷器
变电站母线上装设避雷器的作用
10kv变电站加装避雷器
变电站母线避雷器作用
变电站装设避雷器的作用
避雷器为什么不能连接母线
相关问题
145kV氧化锌避雷器是否需要设置均压环,求规范依据!
电力系统中220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?
二类防雷从多少米开始焊均压环
为什么在升压站的避雷器和PT上装均压环?为什么上面电压会不均...