77问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量配置原则
变压器容量
怎样分配才合理?
答:
S1 + S2 = S (S12 / S1)/ (S22 / S2)= U2 / U1 两台变压器并联运行后的总容量会接近两台变压器的容量之和
。由于两台变压器的阻抗等参数不可能完全一致,所以并联运行时两台变压器的容量分配不可能完全均衡。这就会导致某一台变压器达到满容量时,另一台变压器还没有到满容量。
变压器容量
的选择
原则
答:
1. 变压器容量的选择原则基于计算负荷
。2. 确定变压器容量时,需首先确定变压器的负荷率,以实现效率最优化。3. 在效率点,变压器的负荷率通常在63%~67%之间,此时变压器的空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗。4. 对于单台变压器平稳负荷供电的情况,负荷率通常保持在85%左右。5. 选择变压器容量时,...
变压器容量
的选择
原则
是什么?
答:
根据《电力工程设计手册》,
变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右
。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大...
变压器容量
的选择
原则
是什么?
答:
变压器容量选择:
变压器容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以电力发展计划确定
。当年负荷不低于变压器容量的30%时:SN=KS·∑PH / (cosφ ·η )变压器负载率:1、
负载曲线的平均负载系数越高
,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低...
变压器容量
的选择
原则
答:
变压器容量的选择是有一定的原则的,对此很多人都不了解,那下面我们就来看一看变压器容量的选择原则都有哪些?
变压器容量应根据计算负荷选择
。确定一台变压器的容量时,应首先确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率,在效率点变压器的负荷率为63%~67%之间,对平稳负荷供电...
隔离
变压器容量
和
配置原则
答:
选择变压器容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展
,选择变压器容量可以按照5年电力发展计划确定。 当5年内电力发展明确,变动不大且当年负荷不低于变压器容量的30%时: SN=KS·∑PH / (cosφ ·η ) 式中:SN--箱变在5年内所需配置容量,kVA ∑PH--5年内的有功负荷,kW KS--同时率,...
变压器
的
容量
(功率容量)多大为最佳?
答:
大多数时候最佳不等于最优,下面是从不同角度阐述的
变压器容量
选择
原则
。变压器容量选择:变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量;对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍...
配电所
变压器容量
如何
配置
?例功率630千瓦
答:
一台变压器
变压器容量
要≥计算负荷S30(半小时内用电设备的最大负荷)两台变压器 任意一台单独运行时所提供的容量约为S30的0.6倍——0.7倍 半小时内用电设备的最大有功功率负荷计算公式 P30=abp/cd a代表设备组的同时系数,即设备组在最大负荷时运行的设备容量与全部设备容量之比 b代表设备组的...
选择
变压器容量
的
原则
答:
首先要调查用电地方的电源电压,用户的实际用电负荷和所在地方的条件 然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从
变压器容量
、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷...
一个小区用三相变压器,
变压器容量
应该怎样选择?
答:
1、
变压器容量
选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1。2、732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器容量选用的基本原则
变压器配置方式有哪些要求
变压器过负荷标准是多少
变电站主变压器容量确定原则
主变压器容量的选择原则
变压器选用的基本原则
变压器容量选择计算方法
变压器容量分配原则
变压器容量的选择