77问答网
所有问题
当前搜索:
直流耐压及泄漏电流试验接线图
电缆
直流耐压试验
有何规定
答:
基于上述原因,电容式充油电缆的主绝缘在投运后,除特殊情况外,一般不做
直流耐压试验
。四、测量电缆直流
泄漏电流
时微安表指针有摆动 如果没有电缆终端头脏污
及试验
电源不稳定等因素的影响,在测量中,直流微安表出现周期性摇动,可能是由于被试的电缆的绝缘中有局部的孔隙性缺陷。孔隙性缺陷在一定的电压下...
电机
耐压试验
,
泄漏电流
设定多少?
答:
在《电力设备预防性试验规程》中,对交流电动机的试验项目、周期和要求;大修时、更换绕组后:定子绕组
泄漏电流和直流耐压试验
:有条件时可分相进行。1)试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un。2)泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定。3...
直流
高压发生器的详细
试验
步骤是什么?
答:
2、检查仪器、放电棒、倍压筒、试品联
接线
、接地线是否正确,接地线联接是否可靠,检查高压安全距离是否符合要求,方可开始进行试品的高压试验。3、直流高压发生器检查确认仪器等无异常情况后,接通单相交流220V电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。可开始进行试品的
直流泄漏和直流耐压试验
。4、按红色按钮,...
电机
耐压试验
,
泄漏电流
设定多少?
答:
在《电力设备预防性试验规程》中,对交流电动机的试验项目、周期和要求;大修时、更换绕组后:定子绕组
泄漏电流和直流耐压试验
:有条件时可分相进行。1) 试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un。2)泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定。3)...
电缆
直流耐压试验和
交流耐压试验有什么区别
答:
耐压试验
的缺点是会给绝缘造成一定的损伤。2.
直流耐压
试验,直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与
泄漏电流试验
同时进行。直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。与交流耐压试验相比,直流耐压试验的主要缺点是由于交、...
干式
试验
变压器使用方法及注意事项
答:
2. 控制箱电源分为220V和380V,通过调压器将电压输入变压器的低压侧,可调至额定电压值。3. 为了设备安全
和试验
严谨,我们提供成套设备,包括变压器、控制箱、分压器等,确保试验过程的安全性。4. 当进行
直流耐压
或
泄漏电流
测试时,需将高压硅堆和微安表接入高压端,逐渐升压进行测试。5. 若需串级连接...
怎样做高压绝缘测试
答:
一、实验方法:
直流耐压及泄漏电流试验
设备,一般由调压器、试验变压器、半导体硅堆组成的半波整流电路和测量仪表构成
接线
完毕通电试验前,应经第二人检查接线及使用仪表是否正确,试验电源电压是否正确,调压器手柄是否在零位。然后合上电源开关,调节调压器使试验设备输出电压逐步升高到所需要的试验电压值,...
变压器感应
耐压试验
方法
及试验接线
?
答:
加电压和空载一样,频率在100-200赫兹之间 ,电压是低压额定电压的2倍 、100赫兹时时间一分钟 频率不同时间不同 , 具体
试验
书上有公式 高电压110KV及以上变压器多数是单相试验 具体
接线
与中性点绝缘有关系 那就要视具体情况而定了。测量绕组连同套管的
直流泄漏电流
,应符合下列规定:一、当变压器...
电机
耐压试验
2UN什么意思?
答:
在《电力设备预防性试验规程》中,对交流电动机的试验项目、周期和要求;大修时、更换绕组后:定子绕组
泄漏电流和直流耐压试验
:有条件时可分相进行。1、试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un。2、泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定。3...
电缆的
耐压试验
为什么不采用
直流
?
答:
