77问答网
所有问题
当前搜索:
直流耐压及泄漏电流试验接线图
电缆
直流耐压和泄漏电流试验
该怎么做
答:
电缆
直流耐压和泄漏电流试验
该怎么做 1、按照
试验接线图
由一人接线,接线完后由另一人检查,内容包括试验接线有无错误,各仪表量程是否合适,试验仪器现场布局是否合理,试验人员的位置是否正确。2、将电缆充分放电,指示仪表调零,调压器置于零位。3、测量电源电压值并分清电源的火、地线,电源火、地线应...
电缆
直流耐压和泄漏电流试验
结果怎么判断
答:
电缆
直流耐压和泄漏电流试验
结果怎么判断 1、按照
试验接线图
由一人接线,接线完后由另一人检查,内容包括试验接线有无错误,各仪表量程是否合适,试验仪器现场布局是否合理,试验人员的位置是否正确。2、将电缆充分放电,指示仪表调零,调压器置于零位。3、测量电源电压值并分清电源的火、地线,电源火、地线...
如何判断高压电缆
直流耐压试验
成功?
答:
直流耐压试验
时,要求耐压5分钟时的
泄漏电流
值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。高压电缆:...
直流耐压
试验
和泄漏电流试验
有什么共同点和不同点?
答:
1、两者共同点:1)
直流耐压
试验
和泄漏电流试验
的测量方法及
接线
基本上是一致的;2)两者所加的电压也是一样的。2、两者不同点:1)侧重考核的目的不同:直流耐压主要考核发电机的绝缘强度,如绝缘有无气隙或损伤等;泄漏电流主要反应线棒绝缘的整体有无受潮、脏污,有无劣化,也能反应棒端部表面的洁净...
电缆
耐压试验
时的
泄漏电流
怎么算?
答:
直流耐压试验
时,要求耐压5分钟时的
泄漏电流
基于上述原因,电容式充油电缆的主绝缘在投运后,除特殊情况外,一般不做
直流耐压试验
。四、测量电缆直流
泄漏电流
时微安表指针有摆动 如果没有电缆终端头脏污
及试验
电源不稳定等因素的影响,在测量中,直流微安表出现周期性摇动,可能是由于被试的电缆的绝缘中有局部的孔隙性缺陷。孔隙性缺陷在一定的电压下...
电力电缆
直流耐压试验
如何进行?
答:
在《电力设备预防性试验规程》中,对交流电动机的试验项目、周期和要求;大修时、更换绕组后:定子绕组
泄漏电流和直流耐压试验
:有条件时可分相进行。1、试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un。2、泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定。3...