77问答网
所有问题
当前搜索:
电厂循环冷却水水质要求
锂电池工厂
循环冷却水要求
答:
1、保证连续供水
。锂电池工厂循环冷却水系统必须设置备用泵等连续供水的措施,不能出现冷却水断供情况。2、确定水温、水压等指标。冷却水系统的水温、水压要求根据工厂生产工艺条件确定,对于水温、水压、运行等要求差别较大的设备,循环冷却水系统需分开设置。3、循环冷却水系统补水水质需满足生产设备要求,...
电厂循环水要求
的条件是什么
答:
电厂循环水要求的条件是水质达标。循环水主要水质指标有这几个:钙硬、浊度、碱度、异养菌、微生物粘泥
。(1)PH值 PH值的变化会对腐蚀和结垢产生直接的影响,其原因是:不同的水质不同的配方对PH值有不同的要求;饱和指数、稳定指数与PH有关。(2)浓缩倍数 浓缩倍数是冷却水的一个重要指标,通常...
求助:
循环水
指标都有哪些?
答:
循环冷却水水质指标:悬浮物 :允许值≤50 mg/l
。采用节水环保型水处理,药剂与垢物或杂质络合后有不溶性絮状悬浮物,由于这种络合悬浮物在较高的水流中不易沉降,因而悬浮物指标应放宽,并应配合相应的沉降污泥或旁流水处理除污措施。PH值:指标为8.5—9.5。环保节水型药剂在较高PH值下运行,根据...
发电机内冷水的
水质
有什么
要求
?
答:
冷却水应当透明、纯洁、无机械杂质和颗粒
。冷却水质电导率正常运行中应当
小于0.5us/cm
。
应当控制水中的硬度,不大于10ug/L
。NH3浓度越低越好,以防腐蚀铜管。
PH值要求为中性规定在6-8之间
。
工业
循环水
指标有哪些?
答:
循环冷却水的水质标准表如下图:工业循环水主要用在冷却水系统中,所以也叫循环冷却水,
因为工业冷却水占总用水量的90%以上
。循环冷却水分为封闭式(密闭式)和敞开式两种。封闭式冷却水系统中,冷却水不暴露于空气中,水量损失很少,水中各种矿物质和离子含量一般不发生变化。敞开式循环水系统中,水的再...
中央空调水处理
冷却水
和冷冻水的国家
水质
标准是什么?
答:
敞开式
循环冷却水
应符合如下
水质要求
:. 总硬度(以CaCO3计): ≤700mg/L;•总碱度(以碳酸盐硬度CaCO3计):≤500mg/L;•电导率: <3000 μs/cm(20℃);•悬浮物SS:≤20mg/L 或根据换热器对SS更严格的要求而定;•油: <5mg/L;•酸碱性: pH≥6.5...
焦化化产
冷却
塔
循环水水质要求
答:
焦化化产
冷却
塔
循环水水质要求
可能包括以下几方面:循环水的pH值应控制在7~8之间,以保持水的弱碱性,防止金属腐蚀和水垢的生成。循环水的总溶解固体(TDS)应控制在一定的范围内,一般不超过1000mg/L,以减少水的浓缩和结垢。循环水的总硬度(TH)应控制在一定的范围内,一般不超过500mg/L,以减少...
空气压缩机
冷却水
的
水质
,水温有哪些
要求
答:
您好,对通过压缩机组水冷系统的
冷却水
,
要求
它既不腐蚀冷却装置和管道,又要防止在冷却装置表面生成水垢影响冷却效果,并且还要限制水中所含的机械杂质和有机物的含量,以免沉积堵塞水路造成断水,使机组温度升高达到油蒸气自燃,造成压缩空气系统爆炸的事故,使设备、管道损坏,矿山停产、人员伤亡等。这类...
循环冷却水
的
水质
标准,谁有?
答:
1)
冷却循环水
系统中微生物控制指标 异养菌 < 5×105个/ml 2次/周 真菌 < 10个/ml 1次/周 硫酸盐还原菌 < 50个/ml 1次/月 铁细菌 < 100个/ml 1次/月 2)冷却循环水系统腐蚀速率 ★碳钢换热器管壁的腐蚀速度小于0.125 mm/a ★铜合金和不锈钢的腐蚀速度小于0....
高炉冷却的
冷却水质
答:
(一)一般概念:1.高炉
冷却
对
水质
的
要求
为:不含有机械杂质、悬浮物不超过200毫克/升,暂时硬度不超过10°(德国度)。2.水的硬度:天然水中含有钙、镁、盐类等水垢生成物的含量。一般重碳酸盐、氯化物和硫酸盐等,构成了水中的硬度。①暂时硬度:就是指水中含有重碳酸盐的含量。②永久硬度:就...