电厂循环水要求的条件是什么

如题所述

电厂循环水要求的条件是水质达标。循环水主要水质指标有这几个:钙硬、浊度、碱度、异养菌、微生物粘泥。

(1)PH值

PH值的变化会对腐蚀和结垢产生直接的影响,其原因是:不同的水质不同的配方对PH值有不同的要求;饱和指数、稳定指数与PH有关。

(2)浓缩倍数

浓缩倍数是冷却水的一个重要指标,通常用冷却水和补充水中的氯根的比值作为循环水的浓缩倍数。由于氯根均呈溶解状态,一般不会在热交换设备上沉积,因此用氯根计算浓缩倍数比较合适。

(3)钙损失率

钙离子容易在热交换设备上沉积,不能用来计算浓缩倍数,但根据钙损失率可间接判断结垢情况。

扩展资料:

在电厂循环水中有许多杂质,其中有有机质的,也有无机质的,有机物可使微生物生长,形成有机附着物,无机物可使凝结器铜管结垢,导致凝结水温度升高,从而使凝结器真空度下降,影响机组的安全经济运行。

所以,电厂循环水处理主要包括防垢处理和防止有机附着物的杀菌灭处理。本文结合山西省煤业集团煤矸石电厂的循环水处理情况对循环水杀菌灭藻处理作一探讨。

1、有机附着物的形成原因

循环水系统中有机物的形成和微生物的生长有密切关系,因为微生物在成长和繁殖的过程中会放出黏液,这些黏液将水中的黏泥和植物残骸黏附在一起形成绿色的黏垢,黏在循环水系统中。由于矸石电厂循环水除垢处理采用的是有机磷酸盐处理法,对微生物有助长作用。因此,藻类繁殖较为严重。

2、循环水杀菌灭藻处理方法

循环水杀菌灭藻处理一般采用加杀生剂的方法,杀生剂分为氧化型和非氧化型两种。前者主要有液氯、漂白粉、二氧化氯、臭氧等,后者主要有氯代酚类、季胺盐类和丙烯醛类等。

3、循环水杀菌灭藻处理情况

矸石电厂从1995年7月份开始对循环水进行杀菌灭藻处理,先后试用了固体氯锭、稳态二氧化氯、氯代酚类杀生剂和季胺盐类杀生剂等处理方法,现将这几种方法作一比较。

参考资料来源:百度百科——循环水

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-16

  钙损失率一般在20%以下

  (4)总磷

  循环冷却水中的总磷浓度,全有机磷配方代表着加药量,可检测加药浓度是否达到要求。

  (5)浊度

  浊度高是冷却水系统形成沉积的主要原因,因此要求浊度越低越好。浊度的变化反映了冷却水水质的变化,当发现浊度有较大变化时应及时查找原因采取措施。如菌藻的繁殖、补充水的水质变化都会影响浊度。

  (6)总铁

  三价铁离子能在金属表面形成沉积,同时也是铁细菌的营养源,铁细菌附着在热交换器或管道壁面上,能溶解铁元素形成暗褐色的铁瘤,造成设备的腐蚀穿孔。

  冷却水系统中要求总铁含量Fe2++Fe3+≤0.5~1.0mg/l。

  (7)铜

  铜离子析出在碳钢表面形成腐蚀微电池,加速金属的腐蚀。要求监测及控制铜含量Cu2+≤0.2mg/l。

  (8)悬浮物

  试验证明:在含有较多悬浮物的冷水中,微生物所生成的粘液与悬浮物、二价铁离子能吸附和聚集在热交换器和管道壁面上,形成不均匀的污垢层,加剧金属的腐蚀。此外,悬浮物可作为微溶盐类的晶核,有促进微溶盐结晶沉淀的作用。要求悬浮物浓度控制在10~20mg/l。

  (9)微生物

  空调系统所发生的腐蚀穿孔事故中,微生物腐蚀是一个很重要的因素。微生物的繁殖、新陈代谢和悬浮物的影响,都会使冷却水系统产生不均匀污垢沉积、垢下腐蚀的严重后果,所以必须严格控制。

  (10)总溶固

  控制在2500mg/l(根据水质及工艺确定)

  (11)电导率

  控制在4000µs/cm(根据水质及工艺确定)


第2个回答  2011-05-10
循环水要求条件?说的是水质指标吧,一般来说,循环水主要水质指标有这几个:钙硬、浊度、碱度、异养菌、微生物粘泥本回答被提问者和网友采纳
相似回答