循环冷却水的水质标准,谁有?

具体检测那些指标以及对应的限值

第1个回答  2007-06-25
循环冷却水的水质标准(GB50050-1995)摘录
1.《中华人民共和国国家标准 工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-951
1)冷却循环水系统中微生物控制指标
异养菌 < 5×105个/ml 2次/周
真菌 < 10个/ml 1次/周
硫酸盐还原菌 < 50个/ml 1次/月
铁细菌 < 100个/ml 1次/月
2)冷却循环水系统腐蚀速率
★碳钢换热器管壁的腐蚀速度小于0.125 mm/a
★铜合金和不锈钢的腐蚀速度小于0.005 mm/a
3)冷却循环水系统污垢热阻
★敞开式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 2×10-4 ~ 4×10-4 m2hc/kcal
★密封式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 1×10-4 m2hc/kcal
4)冷却循环水系统中粘泥量
<4 ml/m3 (生物过滤网法) 1次/天
<1 ml/m3 (碘化钾法) 1次/天

参考资料:水业读者

本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-12-31




要求和使用条件
允许值
悬浮物
mg/l
根据生产工艺要求确定
<20
换热设备为板式,翅片管式,螺旋板式
<10
ph值
 根据药剂配方确定
7-9.2
甲基橙碱度
mg/l
根据药剂配方及工况条件确定
<500
钙离子
mg/l
根据药剂配方及工况条件确定
30-200
亚铁离子
mg/l
 <0.5
氯离子
mg/l
碳钢换热设备
<1000
不锈钢换热设备
<300
硫酸根离子
mg/l
对系统中混凝土材质的要求按现行的<岩土工程勘察规范>gb50021
94的规定执行
 硫酸根离子与氯离子之和
<1500
硅酸
mg/l
 <175
镁离子与二氧化硅的乘积
<15000
游离氯
mg/l
在回水总管处
0.5-1.0
石油类
mg/l
 <5
炼油企业
<10
注:
甲基橙碱度以碳酸钙计;
硅酸以二氧化硅计;
镁离子以碳酸钙计。
1.密闭式系统循环冷却水的水质标准应根据生产工艺条件确定;
2.敞开式系统循环冷却水的设计浓缩倍数不宜小于3.0.浓缩倍数可按下式计算:
n=qm/qh+qw
(3.1.9)
式中n
浓缩倍数;
qm
补充水量((m3/h);
qh
排污水量((m3/h);
qw
风吹损失水量(m3/h)
3.敞开式系统循环冷却水中的异养菌数宜小于5×105个/ml粘泥量宜小于4ml/m3;
相似回答