发电机内冷水的水质有什么要求?

如题所述

大中型发电机组设备普遍采用水-氢冷却方式,淮南发电机发电机内冷水选用除盐水或凝结水作冷却介质。蚌埠发电机冷却水的水质对保证发电机组设备的安全经济运行是非常重要的。近年来随着大容量、亚临界、芜湖发电机超临界发电机组的投入运行,淮北发电机为了确保马鞍山发电机发电机组设备的安全运行,对发电机内冷水品质的要求越来越高,国标GB/T12145—1999安庆发电机《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》,对发电机内冷水质量标准有如下规定:a)对双水内冷和转子独立循环的发电机组,铜陵发电机在25℃温度下,冷却水电导率不大于5μS/cm,阜阳发电机铜的质量浓度不大于40μg/L,pH值大于6.8;b)机组功率为200 MW以下时,界首发电机发电机冷却水的硬度(水中钙和镁阳离子的总浓度)不大于10μmol/L,机组功率为200 MW及以上时,宿州发电机发电机冷却水的硬度不大于2μmol/L;c)汽轮发电机定子绕组采用独立密闭循环水系统时,其冷却水的电导率小于2.0μS/cm。,水内冷发电机(包括调相机)的冷却水质应采取措施,以防止空心导线(铜)的腐蚀和污堵。开式系统出口水的铜、铁含量应符合给水质量要求,同时:电导率(25℃)不大于10微姆/厘米; 硬度不大于10微克当量/升;PH值在8.0~8.5的范围。冷却水应当透明、纯洁、无机械杂质和颗粒。冷却水质电导率正常运行中应当小于0.5us/cm。应当控制水中的硬度,不大于10ug/L。NH3浓度越低越好,以防腐蚀铜管。PH值要求为中性规定在6-8之间。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-10

水内冷发电机(包括调相机)的冷却水质应采取措施,以防止空心导线(铜)的腐蚀和污堵。开式系统出口水的铜、铁含量应符合给水质量要求,同时: 电导率(25℃)不大于10微姆/厘米; 硬度不大于10微克当量/升; PH值在8.0~8.5的范围。大型发电机内冷水水质要求(定子空心铜导线):1、PH值(25℃)8.0-9..0,2、电导率(25℃)0.4-2μs/cm,3、含铜量≤20μg/L,4、溶氧量 ≤30μg/L内冷水的pH值和电导率两者难以同时满足标准要求,水质不稳定,铜含量偏高,缓蚀剂和铜离子发生络合易产生沉积,且铜缓蚀剂难溶于水,极易在系统内部析出而堵塞线棒。水质主要处理方法有:混床处理法:出水pH值低,呈弱酸性,达不到标准要求。频繁换水法:浪费大量的除盐水,除盐水的溶解氧和偏低的pH值使铜线棒易发生腐蚀。

第2个回答  2018-01-10

主要几点:导电度要低,防止漏电。纯净的要高,防止杂物堵塞。防腐蚀性等。对于发电机内冷水而言,其品质对于发电机的安全运行有重要意义。因此,对其水质的具体要求是:由于有足够的绝缘性能(即较低的电导率)以防止发电机线圈短路;对发电机的空心铜导线和内冷水系统无侵蚀性;不允许发电机冷却水中的杂质,在空心导线内结垢,以免降低冷却效果,使发电机线圈超温,导致绝缘老化。要求是纯净水,即不含有杂质,否则,一旦泄漏就会短路,烧坏绝缘。

相似回答