消防烟感探测器安装符合哪些规范
通透面积百分之50
烟感探测器安装规范
?
答:
6.2.18
感烟
火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应
符合
下列规定:1 镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应设置在吊顶下方。2 镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方。3 镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,
探测器的
设置部位应根据实际试验结果确定。 4 探测...
关于
消防
施工红外
烟感的
。请问在
什么
条件下要
安装
红外烟感。
规范
。
答:
红外光束对射 大空间、大举架场合适用。
安装规范
:光束轴至顶棚距离宜为0.3m-1m,距地面高度不宜超过20m. 两组相邻
探测器
距离不宜大于20m,至侧墙距离不应大于7m,不宜小于0.5m,发射器、接收器之间距离不宜超过100m.
求
烟感探测器的安装
高度有
什么
要求吗
答:
在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m,
感烟探测器的
安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m探测器距离端墙的距离,不应大于
探测器安装
间距的一半。
烟感探测器
使用注意事项 1、按下测试按钮至少3秒钟,一个清脆响亮的脉动报警讯号就会...
想问一下各位,
烟感
装在墙上
符合消防规范
吗
答:
根据
规范
要求是不行的,规范要求如下点型
感烟
、感温火灾
探测器的安装
,应
符合
下列要求:1探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;2探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;
烟感
不允许悬空
安装
是哪年实施的
答:
这是火灾自动报警系统施工及验收
规范
2008年3月1日施行,点型
烟感
感温火灾
探测器的安装
应
符合
下列要求,1,探测器至强毕良边的水平距离不应小于0.5米,二,探测器周围水平距离0.5米内不应有遮挡物,三,探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5米质多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0....
消防烟感
国家标准
安装的
间距是多少?
答:
4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上
安装烟感探测器
时,宜居中安装。
烟感探测器的安装
间距。不应超过10m;烟感探测器的安装间距,不应超过15m。烟感探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半 5、烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0. 1m 6、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0. 2m 7、...
烟感器安装规范
要求
答:
4、
安装感
烟探测器,它的感烟探测器外接的导线应留有约15厘米内的余量,并且还要做好堵塞感烟探测器底部位置穿线孔的处理,
感烟探测器安装
完成后,感烟探测器底部位置应采取相应的防护措施。总结:分享了厨房烟感器要移到吊顶上吗以及烟感器安装
规范
要求是什么的相关知识就介绍到这里了。
简述装修厂商展位内所有喷淋头
烟感的安装
要求
答:
2
烟感探测器
周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器
的安装
间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距...
规范
上面有没有要求无吊顶一次
消防烟感探测器
吊下来多长啊
答:
吸顶安装或最高处要求,哪有吊装的说法..看<<火灾自动报警系统施工及验收
规范
>>GB50166-2007 3.4.1 点型
感烟
、感温火灾
探测器的安装
,应
符合
下列要求:1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应...
消防
烟杆是不是必须
安装
在最高点?也就是天花板上面?因为铺的明线管,可...
答:
不能
安装
在梁上,不易形成有效的烟雾浓度。烟感安装要求:1
烟感探测器
至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;2 烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的...