消防排烟风管验收规范
《通风与空调工程施工质量
验收规范
(GB50243-2002)》
答:
金属
风管
与复合材料风管或风道的加工、制作质量的检验与
验收
。 4.1.2 对风管制作质量的验收,应按其材料、系统类别和使用场所的不同分别进行, 主要包括风管的材质、规格、强度、严密性与成品外观质量等项内容。 4.1.3 风管制作质量的验收,按设计图纸与本
规范
的规定执行。工程中所选用的外购风管, 还必须提供相应...
消防
防
排烟风管
如何选材?
答:
-
风管
内设置电加热器时,相关范围内的风管应采用不燃材料。2. 《洁净厂房设计
规范
》GB 50073-2001:- 净化空调系统、排风系统的风管应采用不燃材料。- 排除腐蚀性气体的风管,应采用耐腐蚀的难燃材料。-
排烟
系统的风管应采用不燃材料,其耐火极限应大于0.5h。- 附件、保温材料、消声材料和粘...
消防排烟
系统如何界定高中低压系统。
答:
目前也没有界定的标准,但是《建筑工程
消防
设施施工及
验收规范
》当中说防
排烟
系统的风管厚度可按照高压系统来设计,主要取决与系统风压,并且也对风管的厚度做了详细的说明。防排烟系统,都是由送排
风管道
、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成,其中风管的厚度是根据高压系统走就没问题,...
高层建筑
消防排烟
风速是多少?
答:
规范
规定采用金属风道时,不应大于20m/s,
排烟
口的风速不宜大于10m/s。风速=排烟口风量/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算
风管
的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总...
GB 50243-2016 通风与空调工程施工质量
验收规范
答:
工程质量
验收
记录应符合本
规范
附录A的规定。 表3.0.7 通风与空调分部工程的子分部工程与分项工程划分 注:(1)
风管
系统的末端设备包括:风机盘管机组、诱导器、变(定)风量末端、
排烟
风阀(口)与地板送风单元、中效过滤器、高效过滤器、风机过滤器机组,其它设备包括:消声器、静电除尘器、加热器、加湿器、紫外线灭菌...
消防
工程施工技术要求有哪些?
答:
3.通风
排烟
管道材质和制作要求,排烟系统
风管
板厚若无要求,可按高压系统风管板厚选择。世纪星介绍非金属复合风管板材的覆面材料必须为不然材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不 燃或难燃B1级材料。防排烟系统风管的耐火应符合设计规定,风管的本体、...
消防排烟风管
/耐火风管/防火风管一般都是什么材质?
答:
现阶段可以满足
消防验收
的形式分为四种,一、镀锌铁皮 外包覆 防火板
风管
,缺点很明显,安装工艺复杂,需要专业施工班组,而且自重较大,增加抗震支架的负载,(业内某 品牌检测 报告显示,满足2.0小时 耐火极限 的试验件中 每米 重量近250kg);施工不严谨的情况下,后期安全隐患巨大!目前,随着...
消防排烟
水平
风管
安装翻弯
规范
答:
这个国家规范里面有明确的规定。正常来说是小管让大管,有压让无压,水管让
风管
!具体可以查询《通风与空调工程施工
验收规范
》GB 50243-2002
消防
-
排烟风管
是否需要做保温
答:
建筑防烟 排 烟系统技术
标准
[附条文说明]GB 51251-2017
排烟风管
需要做保温--排烟管道应采用不燃材料进行隔热 4.4.7 机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁...
消防排烟
坚井需要按装白铁内衬是
消防验收
必须的吗?
答:
排烟
井内衬一定要有
风管
,不一定是金属风管,也可以是非金属风管。《建筑防烟排烟系统技术
标准
》(GB51251-2017)强条,4.4.7 机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属...