77问答网
所有问题
当前搜索:
GB50974最新消防规范
...标准《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》(
GB50974
),关于消防水泵的说法...
答:
消防
水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4 倍,且孔径不宜小于3mm。D 错误。
地上
消防
水泵接合器安装高度是多少?
答:
根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:
GB50974
-2014《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水...
消防
栓的接口中心距地多少?
答:
水泵接合器的快速接口中心距地0.7米。室内消火栓安装标高是1.1米。根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:
GB50974
-2014《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞...
消防
水带的长度不宜超过
答:
1.
消防
水带的长度通常不超过25米。2. 根据《消防给水及消火栓系统设计
规范
》
GB50974
-2014的第7.4.2-2条款,室内消火栓应使用公称直径为65毫米的有衬里消防水带,其长度不宜超过25米。3. 因此,在选购消防水带时,必须遵循相关规范,以确保其满足标准要求。
水泵接合器距路边不宜小于多少米?
答:
水泵接合器距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。
规范
没有对水泵接合器距路边的安装距离没有给出要求。《
消防
给水及消火栓系统技术规范》
GB50974
-2014第5.4.7条水泵结合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。考虑到水泵接合器的使用功能...
消防
水系统的保养频次为多少?
答:
参考
规范
:
消防
给水及消火栓系统技术规范
GB50974
-2014 14.0.3水源的维护管理应符合下列规定:1 每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力;2 每年应对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测;3 每年应对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最...
地下式
消防
水泵接合器的安装高度是多少?
答:
根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:
GB50974
-2014《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防...
高位
消防
水箱设置场所
答:
根据《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》
GB50974
-2014,5.2.3高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。设置场所及设置目的 1.设置场所:采用临时高压消防给水系统的建筑物应设置高位消防水箱:1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位...
根据《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》
GB50974
—2014,关于消防水泵房设 ...
答:
根据《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》
GB50974
—20145.5.9,消防水泵房设计应根据具体情况设计相应采暖、通风和排水设施,并应符合下列规定:严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃;消防水泵房通风宜按6次/h设计;消防水泵房应设置排水设施,A选项错误,BD选项正确...
室内消火栓
新规范GB50974
对管道材质有明确规定吗
答:
GB50974
8.2.4埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内、外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材