77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋管道色环要求
消防喷淋管
按照规范是要刷红漆的,但是为了节约成本,改用
色环
,但是色环...
答:
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005)》5.1.11条要求:
配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志
。红色环圈标志,
宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m
,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
喷淋管道
刷标志
色环
,两米一个,是所有管道都要做呢,还是只做主管道,或...
答:
以下是验收规范中的一条:
配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志
。
红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m
,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。检查数量:
抽查20%,且不得少于5处
。检查方法:观察检查和尺量检查。楼上的回答很正确了,其实就是为了区分管道。不过现在都要求全部涂了。
消防管道
红环标志的宽度及距离一般为多少?
答:
这个根据相关的系统不同而要求的不同,
气体灭火的管道要求的标志环宽度不小于50mm,间距不超过4m
;消火栓和喷淋的要求的消防管道和喷淋主管道及配水管道是色环宽度不小于20mm,间距不超过4m。
消防喷淋管道
的
色环
是
双环
吗
答:
不是,按照规定的消防管需要 刷标志色环(红色的环状),
间距不超过4m,宽度不小于20mm
;是指的每2道色环的间距的,也就是说色环是单独的一道和另一道是分开的,间距不超过4m
给水
管道
刷
色环
的规定
答:
管道全长上标签, 在管道上以宽为150mm的色环标识,二个标签之间的最小距离应为10m
,其标签的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标签的部位,识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成。消防是红色,喷淋应该归在消防内,给水是绿色。法律依据...
请问自动
喷淋管道
和消火栓管道分别刷什么颜色的油漆呢?
色环
和文字刷什...
答:
一般消火栓管道施工时需要刷红丹防锈漆(红色)。
喷淋管道
多数不刷漆。因为为了区别建筑内的管道,消火栓一般很远才有一个,其管道与别的管道很容易混淆,所以要刷漆。而喷淋管道,其管道上支管很多,容易对其进行辨别,所以刷漆系数较小。
色环
为红色或刷漆管道上黄
色环
...
消防管道
刷的油漆是大红色还是铁红色
答:
这个是大红色的,
消防管道
涂刷油漆
色环
的是大红油漆的。
消防管
上标色每多少米为1个
答:
这个
消防管道
的标志
色环
消火栓是立管每层设置2道,间距不超过4m的,水平管道式间距不超过4没设置的,
喷淋管道
是立管和主管以及配水管设置的,间距不超过4m的。气体灭火的设置色环间距不超过2.5m的。
消防喷淋管
可以喷黑吗 消防验收有影响吗?
答:
不可以喷黑的,
消防管道
为红色醒目色,如果房管局来查是会罚款的,如果没验收会不会过的
管道
涂色
答:
不知道楼主问的是哪一方面的。针对天然气行业,黄色为输气
管道
,红色为放空管道,绿色为注水管道,黑色为排污管道!!
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防管道色环宽度
喷淋管道色环什么颜色
消防水管色环标准做法
消防管道色环间距
消防管网色环规范
消火栓色环和喷淋色环
喷淋色环宽度
喷淋管道颜色规范
消防喷淋镀锌钢管色环