77问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道色环间距
消防管道
红环标志的宽度及距离一般为多少?
答:
消防供水管道的红色环圈标识宽度应≥20mm,间隔宜≤4m
,在独立的单元内环圈宜≥2处;气体灭火剂的输送管道红色环圈标识宽度应≥50mm。
消防管道
红环标志的宽度及距离一般为多少?
答:
这个根据相关的系统不同而要求的不同,
气体灭火的管道要求的标志环宽度不小于50mm,间距不超过4m
;消火栓和喷淋的要求的消防管道和喷淋主管道及配水管道是色环宽度不小于20mm,间距不超过4m。
消防管
上标色每多少米为1个
答:
这个消防管道的标志色环消火栓是立管每层设置2道,
间距不超过4m的
,水平管道式间距不超过4没设置的,喷淋管道是立管和主管以及配水管设置的,间距不超过4m的。气体灭火的设置色环间距不超过2.5m的。
消防
给水管上画的红圈何意?
答:
按照规定,消防管道应该在表面涂上红色油漆,或者涂上宽度不小于20毫米的红色色环,
两个色环间距不大于4米
,每个房间的管道不少于两处。
消防
喷淋
管道
的
色环
是双环吗
答:
不是,按照规定的消防管需要 刷标志色环(红色的环状),
间距不超过4m,宽度不小于20mm
;是指的每2道色环的间距的,也就是说色环是单独的一道和另一道是分开的,间距不超过4m
消防
喷淋管按照规范是要刷红漆的,但是为了节约成本,改用
色环
,但是色环...
答:
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005)》5.1.11条要求:配水干管、配
水管
应做红色或红
色环
圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
办工室
消防
通道指导标色挂多少米?
答:
4米内。这个根据规定的
消防管道
应设置管道标识
色环
,
间距
不超过4米。
大地库
消防管色环
要求多少米做1道
答:
不超过4m。这个消防规范要求的是
消防管道
间隔不超过4m设置一道管道标识
色环
。
消防管道
色多长一道
答:
根据规范要求的焊死
消防管道
的
色环
根据规范 12.3.24 架空管道外应刷红色油漆或涂红
色环
圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
消防
喷淋
管道
的
间距
是多少?
答:
消防
喷淋支架安装的距离是:1、
管道
支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的
间距
不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防管道色环标识规范
消防管色环圈要几圈
消防管道色环宽度
消防管道色环是必须刷的吗
消防水管色环标准做法
给水管道刷色环的规定标准
消防管道刷色环的要求
消防水管色环规范
消防管喷色环规范距离