77问答网
所有问题
当前搜索:
消防水管色环标准做法
给水管道
刷
色环
的规定
答:
法律分析:给水管道刷色环的规定:
1、管道的涂;2、凡是不锈钢、铝材、塑料制造的管道均不另行涂漆,但需涂色标
;3、消防设施,如消防栓、报警器、消防箱等器材用大红色,危险设施如放射源等涂黄色与黑色间隔斜条。管道全长上标签, 在管道上以宽为150mm的色环标识,二个标签之间的最小距离应为10m,...
消防给水管
上画的红圈何意?
答:
按照规定,消防管道应该在表面涂上红色油漆,
或者涂上宽度不小于20毫米的红色色环,两个色环间距不大于4米,每个房间的管道不少于两处
。
国家
标准管道
颜色标示
答:
管道的标识方法
3.3.1在管道上进行带箭头的色环标识,其宽度根据管道的直径而定
。 3.3.2管道是直线时,两个标识之间的最小距离应为10m。3.3.3标识地点应包括管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等管道上和 其他需要标识的部位。3.3.4管道应注明物质的名称,标在两个带箭头的色...
消防水管
刷红漆有强制规定吗
答:
红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处
。法律依据 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定
配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志
。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
化工厂
管道色环
怎样标注
答:
注意:危险化学品的管道色环应采用宽度为200mm的黄色色环,其中中间150mm为中黄,两侧各25mm为黑色
,这是《GB7231-2003》的强制性标准。工业消防专用管道应遵守《GB13495-1992》标准,并在管道上标识“消防专用”识别符号。中国企业普遍执行《GB7231-2003》,同时可参考美国的《ANSI AB1-2007》。管道色环...
消防
管网
色环
怎么刷配图
答:
我打个比方,找个红色宽胶带在管子上缠一圈.你把油漆刷成那样的效果就行了。
管道
颜色标识有哪些规定?
答:
- 疏放水、排水管道—— 绿色 - 热网水管道—— 褐色 - 循环水、工业水、射水、冲灰水管道—— 黑色,无
色环
-
消防水管道
—— 红色,无色环 - 油管道—— 黄色,无色环 - 冷风道—— 浅蓝色,无色环 - 热风道、除尘器加热风道—— 蓝色 - 原煤管道—— 黑色,无色环 - 制粉、送粉管道...
哪位清楚
管道
除锈刷漆
标准
是什么
答:
3、其他保温管路刷2遍底漆,然后进行保温,底漆采用F53-5硼钡酚醛防锈漆。4、其他不保温管路刷2遍底漆,刷2遍面漆。底漆采用F53-5硼钡酚醛防锈漆,面漆采用C04-42各色醇酸磁漆,各种管路面漆颜色由甲方统一规定标识。5、保温
管道
刷
色环
,色环刷Y03-1油性调合漆2道,颜色由甲方统一规定标识。
管道
标识
标准
规范
答:
4、中石化和中石油企业管路
色环
标注
标准
:这些标准规定了企业管路色环的标注要求。5、
消防
标识:工业生产中设置的消防专用
管道
应遵守消防安全标志GB13495的规定,并在管道上标识消防专用识别符号。管道标识特点 1、可视化:管道标识采用特定的颜色和符号,使管道内的物质种类、状态和流向一目了然,提高了管道...
消防
规范中镀锌管做
色环
可以吗
答:
不是可以,是必须做的 红色色环。根据规范12.3.24 架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,
宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m
,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防管道刷色环
消防管道色环图片
消防管道色环规范
消防喷淋色环照片
消防管道色环标准图片
管道标识规范GB7231最新版
消防管道标识
消防管色环圈要几圈
消防管道喷标识规范要求